可以用三相接触器控制三个照明回路吗?
wm6318
wm6318 Lv.8
2014年12月09日 17:04:59
只看楼主

可以用三相接触器控制三个单相照明回路吗?有单相接触器吗?谢谢各位!

可以用三相接触器控制三个单相照明回路吗?有单相接触器吗?谢谢各位!
免费打赏
a214174634
2014年12月11日 16:29:10
12楼
可以考虑用正泰的NCH8-40型交流接触器
回复
wulan1105
2014年12月11日 16:35:20
13楼
学习了,谢谢
回复
飞啊飞啊
2014年12月11日 16:44:55
14楼
不应该这样安装。
回复
a58547564
2014年12月12日 15:10:24
15楼
wm6318 发表于 2014-12-11 15:09 那有没有单相接触器?为什么要那么36B啊,为什么不用时控开关。用三相接触器可以,你只能接一个回路,除非三个回路允许联动,消防里面的强启不也是用的接触器吗。
回复
qingwuzhu
2015年01月23日 15:00:18
16楼
云飘飘 发表于 2014-12-10 06:06 不可以采用三相接触器控制三个单相照明回路。非常巧,我今天在设计一个项目时也遇到这样的问题,于是我就查了《民用建筑电气设计规范》和GB50034-2004《建筑照明设计标准》,里面都没有提到“照明分支回路中,不得采用三相接触器对三个单相分支回路进行控制”,三相断路器不等于三相接触器,如果不能使用三相接触器控制的话,规范或标准里面应该强调,所以我觉得在三个单相分支回路有各自独立的单相保护断路器的前提下,是可以这么设计的。像很多多条应急照明回路需要集中强启的控制回路中都是这么设计的,即然都要点亮,何不一个三相接触器直接控制三个分支回路,这样更经济一些?当然,这只是我的个人愚见,如果你不同意可以提出理由或规范依据或标准依据,以便大家共同学习共同进步。
回复
peak688
2015年01月23日 15:52:50
17楼
学习了学习了
回复

相关推荐

APP内打开