可以用三相接触器控制三个单相照明回路吗?有单相接触器吗?谢谢各位!

可以用三相接触器控制三个单相照明回路吗?有单相接触器吗?谢谢各位!
免费打赏
hanzhg54
2014年12月09日 18:51:04
2楼
当然可以,只要时间要求是一样的就可以。
回复
qq_1418122604813
2014年12月09日 21:46:09
3楼
可以,就是出故障一起跳
回复
wm6318
2014年12月09日 23:06:50
4楼
这种做法多吗,用单相接触器是不是更好
回复
云飘飘
2014年12月10日 06:06:05
5楼
不可以采用三相接触器控制三个单相照明回路。
回复
dianqipanli
2014年12月10日 06:15:06
6楼
《民用建筑电气设计规范》
10.7.8
在照明分支回路中,不得采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护。

空开不允许,接触器也应该同样吧?
回复
qx1470367056
2014年12月10日 07:00:15
7楼
不宜采用。因为某一相的照明支路出现故障或过负荷,可能造成接触器跳闸(如安装了热继电器),扩大了停电范围,使可靠性降低,这是违背供电要求的。建议使用价廉的单相微型断路器。三个微型单相断路器的总价估计也不会大于一个三相接触器的价格。
回复
shixiudong1215
2014年12月10日 08:41:08
8楼
学习了,谢谢
回复
beida_energy
2014年12月10日 09:29:30
9楼
dianqipanli 发表于 2014-12-10 06:15 《民用建筑电气设计规范》10.7.8在照明分支回路中,不得采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制 …同意,不可以!
回复
wm6318
2014年12月11日 15:09:30
10楼
那有没有单相接触器?
回复
qx1470367056
2014年12月11日 16:26:49
11楼
请见单相交流接触器的产品介绍:
回复