2015年二级建造师建筑实务预习资料共享391.工艺流程:清理基层-抄平放线-设标志(打灰饼)-基层抹灰-面砖检验、排砖、做样板-样板件粘结强度检测-孔洞整砖套割-结合层(刷水泥浆或涂刷界面处理剂)-饰面砖粘贴-养护(保护成品)-饰面砖缝填嵌。2.施工方法:粘贴排列方式:对缝排列、错缝排列。 饰面砖眼病件的粘结强度检测:外墙饰面砖粘贴前和施工过程中,均应在相同基层上做样板件,并对样板件的饰面砖粘结强度进行检验。
1.工艺流程:
清理基层-抄平放线-设标志(打灰饼)-基层抹灰-面砖检验、排砖、做样板-样板件粘结强度检测-孔洞整砖套割-结合层(刷水泥浆或涂刷界面处理剂)-饰面砖粘贴-养护(保护成品)-饰面砖缝填嵌。
2.施工方法:
粘贴排列方式:对缝排列、错缝排列。 饰面砖眼病件的粘结强度检测:外墙饰面砖粘贴前和施工过程中,均应在相同基层上做样板件,并对样板件的饰面砖粘结强度进行检验。
墙、柱面砖粘贴:粘贴前应进行挑选,并应浸水2h以上,晾干表面水分;粘贴前应进行放线定位和排砖,非整砖应排放在次要部位或阴角处;粘贴前应确定水平及竖向标志,垫好底尺,挂线粘贴;结合层砂浆宜采用1:2水泥砂浆,砂浆厚度宜为6~10m。
复验:
1.室内用花岗石的放射性;
2.粘贴用水泥的凝结时间、安定性和抗压强度;
3.外墙陶瓷面砖的吸水率;
4.寒冷地区外墙陶瓷面砖的抗冻性。
隐蔽工程项目验收:
1.预埋件(或后置埋件);
2.连接节点;
3.防水层。
检验批的划分和抽验数量:
1.相同材料、工艺的施工条件的室内饰面板(砖)工程每50间应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。
2.相同材料、工艺的施工条件的室外饰面板(砖)工程每500~1000m2应划分一个检验批,不足500m2也应划分为一个检验批。
3.室内每个检验批应至少抽查10%,并不得少于3间;不足3间时应全数检查。
4.室外每个检验批每100m2应至少抽查一处,每处不得小于10m2。