现场钢筋套筒连接的时候外露3-4丝,问工人工人说是已经宁到头了,监理验收有问题吗

现场钢筋套筒连接的时候外露3-4丝,问工人工人说是已经宁到头了,监理验收有问题吗
免费打赏
mengxi51618
2015年08月17日 14:43:52
12楼
规范要求外露1-2丝。就看监理是书呆子呢?还是半瓶子醋呢?还是……………………你懂的。
回复
tommylsm
2015年08月17日 14:57:46
13楼
头没断平吧,都是这个原因,头没用砂轮机截平
回复
weibo_1436167320839
2015年12月03日 09:57:42
14楼
学习了!!!!
回复
bjnghuo
2015年12月03日 10:03:41
15楼
规范要求1~2丝 外漏过多但是扭力矩达到 试件合格 也是可以的
回复
co1426061544198
2015年12月03日 10:56:39
16楼
规范要求外露1-2丝。
回复
qq_1416747393386
2015年12月07日 22:20:18
17楼
没什么大问题,拧紧力矩合格,送检试件合格就没问题,下次车丝注意就行,一般车丝都是取套筒长度的一半加一两个丝
回复
xjjx123
2015年12月08日 15:06:48
18楼
不虚 不慌
回复
攻城师115721
2015年12月08日 15:10:41
19楼

操作不合格,这种需要对丝的 一般不能多太多
回复
lelexiong
2015年12月08日 17:03:46
20楼
不合格,外漏一到两丝
回复
静水流深2016
2019年04月20日 19:17:34
21楼
应该是1~2丝