现场钢筋套筒连接的时候外露3-4丝,问工人工人说是已经宁到头了,监理验收有问题吗
现场钢筋套筒连接的时候外露3-4丝,问工人工人说是已经宁到头了,监理验收有问题吗
12楼
规范要求外露1-2丝。就看监理是书呆子呢?还是半瓶子醋呢?还是……………………你懂的。
回复
13楼
头没断平吧,都是这个原因,头没用砂轮机截平
回复
14楼
学习了!!!!
回复
15楼
规范要求1~2丝 外漏过多但是扭力矩达到 试件合格 也是可以的
回复
16楼
规范要求外露1-2丝。
回复
17楼
没什么大问题,拧紧力矩合格,送检试件合格就没问题,下次车丝注意就行,一般车丝都是取套筒长度的一半加一两个丝
回复
18楼
不虚 不慌
回复
19楼
操作不合格,这种需要对丝的 一般不能多太多
回复
20楼
不合格,外漏一到两丝
回复
21楼
应该是1~2丝
回复