新消规8.2.6条请教
a529268023
a529268023 Lv.2
2014年12月09日 10:22:49
只看楼主

8.2.3 高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统可能最大运行供水压力确定,并应符合下列规定:1高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统的工作压力,应为高位消防水池、水塔最大静压;2 市政给水管网直接供水的高压消防给水系统的工作压力,应根据市政给水管网的工作压力确定;3采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和;

8.2.3 高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统可能最大运行供水压力确定,并应符合
下列规定:
1高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统的工作压力,应为高位消防水池、水塔最大静压;
2 市政给水管网直接供水的高压消防给水系统的工作压力,应根据市政给水管网的工作压力确定;
3采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水
泵吸水口最大静水压力之和;
4采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的工作压力,应取消防水泵零流量时的压力、消防水泵
吸水口最大静压二者之和与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值。

其中第三条水泵吸水口最大静水压力指的是屋顶水箱与水泵吸水口的高差还是满足最不利消火栓压力(假设0.25Mpa)加上最不利消火栓与水泵吸水口之间的高差?
求高手指点
云飘飘
2014年12月10日 06:10:17
2楼
就是系统可能出现的最大压力,包括静压、动压。
回复
管道工马里奥
2014年12月10日 11:09:46
3楼
我理解为消防系统管网压力加高差

没做过,求指教:)
回复

相关推荐