就一五层的员工宿舍,洗衣机排水和空调排水公用一根立管排出还是分别立一根管子排出?
就一五层的员工宿舍,洗衣机排水和空调排水公用一根立管排出还是分别立一根管子排出?
2楼
需要分管,一个接入污水管,一个间接排水。
回复
3楼
需分开排出。建规4.3.13有规定空调冷凝水间接排水
回复
4楼
如果没人管,当然你想怎么接都行。
回复
5楼
xiaolinge321 发表于 2014-12-10 12:56 需分开排出。建规4.3.13有规定空调冷凝水间接排水ps.建规4.9.12条文解释及4.5.8A都明确规定了洗衣机排水应接入污水立管。
回复
6楼
分开的,又温习一下规范,不错
回复
7楼
这个,最好是分开设置。