谁能帮我解决地暖比别人家凉的故障啊,谢谢。
qq_1418025647794
2014年12月08日 16:19:23
来自于采暖供热
只看楼主

高层楼共11层,外层有保温层。供暖分两个区,1-5层为低压区,进水首先经过1层,6-11为高压区,进水首先经过6层。我家住5层,去年供暖方式为直供,进回水温度未知,手摸感觉比较烫手,进水压力2.5公斤,室温26、27度左右,其他邻居30度左右。今年,小区建设了换热站,楼道管道井安装了数字热量表,换热站参数:一次网进水65度左右,一次网回水未知,我家进水温度45度,回水40度,进水压力3.5公斤,流量1.9m3/h,室温22.5度。我1到4层的邻居,进回水差不多,流量比我家小的多,在0.7-1.2m3/h左右,所有邻居家室温27度左右。

确认楼道管道井主管道无气体,我家地暖管道内无气体,各路循环通畅,地暖管道品牌和施工人员和2楼为同一人(他家室温27度),请大家帮我分析下,按道理我家应该比其他人家热才对啊,为什么我家比邻居们的室温总是要低?
有一个我自己怀疑的地方,我家的地板砖是一个亲戚铺的,干铺,技术不是太好,铺的好多都活动,地板砖的沙灰好多都没有凝固,是粉末状。地暖管道和豆石回填都没问题。

免费打赏
zhongwenxunshen
2014年12月08日 16:42:42
2楼
地板的散热能力很关键,如果你说的1~4层跟你家供回水温度差不多,那你看下你楼下那家是不是比比人家热,呵呵,你家热量散到人家去了吧
回复
qq_1418025647794
2014年12月08日 18:44:55
3楼


但是做地暖的时候,地下铺了反射层的啊,不应该往下散啊,再说热空气应该上升的啊。
回复
农民
2014年12月09日 14:16:51
4楼
这么回答你吧:第一,你家的室内温度是可以满足要求的,再高了也没什么意思了!室温过高,纯害无利。详细的不再说了。第二,你家地暖的保温做的不好,一般散热管下部要做保温层的。至于地面结构只要材料差不多,施工工艺不同也许有影响但影响不会太大。第三,是不是6楼没用暖气呢?
回复
zhongwenxunshen
2014年12月09日 16:10:44
5楼
你看,如果你提供的数据是正确的,那么你家地暖的热量已经散发出来了,而且比人家还多,你看的楼下户型应该和你家一样的吧。散热量应该是差不多的,你家开窗了?还是阶段运行?
热量已经有了,反而比比人家冷,要不就是你家散热厉害,开窗啥的,要不就是地暖的热量向下层传递比较严重。
你说了有反射膜,问题是有没有苯板之类的隔温?如果没有,保温效果也是一坨大便。
回复
qq_1418025647794
2014年12月09日 21:15:58
6楼
农民 发表于 2014-12-9 14:16 这么回答你吧:第一,你家的室内温度是可以满足要求的,再高了也没什么意思了!室温过高,纯害无利。详细的 …谢谢回答。第一,室内温度我没觉着1-4楼邻居家的温度就是好,但同样的进水条件,我比人家室温低,我感觉我家的地暖系统应该是有问题。第二,地暖下面只有一层铝箔面。第三,6楼无暖气。你说的地板砖施工好坏,对地暖散热影响不大,我自己的认为是,凝固的沙灰是个整体,导热系数要大,而干散的沙灰,就像沙子一样,导热系数应该要小很多,并且感觉应该是把热量隔阻了,不能很好的往上散出来。不知道我的理解对否?
回复
qq_1418025647794
2014年12月09日 21:20:13
7楼
zhongwenxunshen 发表于 2014-12-9 16:10 你看,如果你提供的数据是正确的,那么你家地暖的热量已经散发出来了,而且比人家还多,你看的楼下户型应该 …感谢解答。我家没有开窗,也是不间断供暖,楼下楼下户型一模一样。我家的地暖下面只有铝箔面,没有苯板或挤塑板之类的隔热设施,难道真是散到楼下去了,但我家2楼的邻居,和我家施工是一样的,也没有苯板,但他家就比我家热,但3楼开着暖气,我家楼上6楼确没开。比起这些来,我还是更怀疑是我家的地板砖施工的原因,我自己的认为是,凝固的沙灰是个整体,导热系数要大,而干散的沙灰,就像沙子一样,导热系数应该要小很多,并且感觉应该是把热量隔阻了,不能很好的往上散出来。不知道我的理解对否?
回复
qq_1418125867293
2014年12月09日 21:31:31
8楼
楼主的问题,我见过很多,一般会有以下这些原因:窗户的密封性不一样,周围供暖住户的多少不一样,隔热膜板铺设时破碎了,普地砖时找平层厚了,地砖传热量不一样,,差不多就这些。不过22度已经很适合了,28度在家里很热燥的!
回复
renzaijianghu123
2014年12月09日 23:30:51
9楼
首先原来也是比人家温度低!如果密封条件,户型都是一样,会不是地暖铺设间距过大?管才用量少,造成流量大?
或者6楼没暖气?也没地暖??没供暖??如果是,6层吸热严重!!造成你家温度低!!你可以比较一下同楼层你家对门的温度!!如果一样那就是楼层问题!!
回复
suncd6648
2014年12月10日 08:49:26
10楼
根本原因是你说的:“第三,6楼无暖气。”户间传热约50%。
回复
wjhenry11
2014年12月10日 11:23:31
11楼
上善若风 发表于 2014-12-9 21:15 谢谢回答。第一,室内温度我没觉着1-4楼邻居家的温度就是好,但同样的进水条件,我比人家室温低,我感觉我 …上层没暖气 户间传热还是有一部分的 地板保温做的不好 向下散热也会损失一部分 还有就是室内家具布置落地的面积太多 或者有地毯什么的 影响地板散热效果