2015年二级建造师建筑实务预习资料共享35
jinseyudian
jinseyudian Lv.12
2014年12月08日 15:26:45
只看楼主

2015年二级建造师建筑实务预习资料共享351.五级防水涂料宜用于结构主体的背水面,有机防水涂料宜用于地下工程主体结构的迎水面;2.涂料防水层严禁在雨天、雾天、五级及以上大风时施工,不得再施工环境温度低于5℃及高于35℃或烈日暴晒时施工;3.有机防水涂料基层表面应基本干燥,不应有气孔、凹凸不平、蜂窝麻布等缺陷;4.防水涂料应分层刷涂或喷涂,涂层应均匀,不得漏刷漏涂;5.采用有机防水涂料时,基层阴阳角处应做成圆弧;在转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位应增加胎体增强材料和增涂防水涂料;宽度不应小于500mm;

2015年二级建造师建筑实务预习资料共享35

1.五级防水涂料宜用于结构主体的背水面,有机防水涂料宜用于地下工程主体结构的迎水面;

2.涂料防水层严禁在雨天、雾天、五级及以上大风时施工,不得再施工环境温度低于5℃及高于35℃或烈日暴晒时施工;

3.有机防水涂料基层表面应基本干燥,不应有气孔、凹凸不平、蜂窝麻布等缺陷;

4.防水涂料应分层刷涂或喷涂,涂层应均匀,不得漏刷漏涂;

5.采用有机防水涂料时,基层阴阳角处应做成圆弧;在转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位应增加胎体增强材料和增涂防水涂料;宽度不应小于500mm;

6.涂料防水层完工并经验收合格后应及时做保护层。

1.安装龙骨前,应按设计要求对房间净高、洞口标高和吊顶管道、设备及其支架的标高进行交接检验;

2.吊顶工程的木吊杆、木龙骨和木饰面板必须进行防火处理;

3.吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理;

4.安装面板前应完成吊顶内管道和设备的调试及验收;

5.吊杆距主龙骨端部和距墙的距离不应大于300mm。

6.当石膏吊顶面积大于100m2时,纵横方向每12~18m距离处宜做伸缩缝处理。


工艺流程:

弹吊顶标高水平线、画主龙骨分档线、吊顶内管道.设备的安装.调试及隐蔽验收、吊杆安装、龙骨安装(边龙骨安装、主龙骨安装、次龙骨安装)、填充材料的设置、安装饰面板、安装收口.收边压条。

施工方法:

1.测量放线:

①弹吊顶标高水平线,应根据吊顶的设计标高在四周墙上弹线;

②画龙骨分档线,沿已弹好的顶棚标高水平线,按吊顶平面图,在混凝土顶板画(弹)出主龙骨的分档位置线。

2.吊杆安装:

①不上人的吊顶,吊杆可以采用φ6的吊杆;上人的吊顶,吊杆可以采用φ8的吊杆;大于1500mm时,还应设置反向支撑。

②吊杆应通直,并有足够的承载能力。

③吊顶灯具、风口及检修口等应设附加吊杆。重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上,必须增设附加吊杆。

3.龙骨安装:

①安装主龙骨:主龙骨应吊挂在吊杆上;跨度大于15m的吊顶,应在主龙骨上每隔15m加一道大龙骨,并垂直主龙骨焊接牢固;如有大的造型顶棚,造型部分应用角钢或扁钢焊接成框架,并应与楼板连接牢固。

②安装次龙骨:明龙骨吊顶饰面板的安装方法有:搁置法、嵌入法、卡固法等;暗龙骨吊顶饰面板的安装方法有:钉固法、粘贴法、嵌入法、卡固法等。

③安装横撑龙骨:应用连接件将其两端连接在通长次龙骨上;明龙骨系列的横撑龙骨与通长龙骨搭接处的间隙不得大于1mm。

4.饰面板安装:

①明龙骨吊顶饰面板安装:搁置法、嵌入法、卡固法等。

②暗龙骨吊顶饰面板安装:钉固法、粘贴法、嵌入法、卡固法等。


顶工程应对隐蔽工程项目进行验收:

1.吊顶内管道、设备的安装及水管试压,风管的避光试验。

2.木龙骨防火、防腐处理。

3.预埋件或拉结筋。

4.吊杆安装。

5.龙骨安装。

6.填充材料的设置。