2015年二级建造师建筑实务预习资料共享351.五级防水涂料宜用于结构主体的背水面,有机防水涂料宜用于地下工程主体结构的迎水面;2.涂料防水层严禁在雨天、雾天、五级及以上大风时施工,不得再施工环境温度低于5℃及高于35℃或烈日暴晒时施工;3.有机防水涂料基层表面应基本干燥,不应有气孔、凹凸不平、蜂窝麻布等缺陷;4.防水涂料应分层刷涂或喷涂,涂层应均匀,不得漏刷漏涂;5.采用有机防水涂料时,基层阴阳角处应做成圆弧;在转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位应增加胎体增强材料和增涂防水涂料;宽度不应小于500mm;
1.五级防水涂料宜用于结构主体的背水面,有机防水涂料宜用于地下工程主体结构的迎水面;
2.涂料防水层严禁在雨天、雾天、五级及以上大风时施工,不得再施工环境温度低于5℃及高于35℃或烈日暴晒时施工;
3.有机防水涂料基层表面应基本干燥,不应有气孔、凹凸不平、蜂窝麻布等缺陷;
4.防水涂料应分层刷涂或喷涂,涂层应均匀,不得漏刷漏涂;
5.采用有机防水涂料时,基层阴阳角处应做成圆弧;在转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位应增加胎体增强材料和增涂防水涂料;宽度不应小于500mm;
6.涂料防水层完工并经验收合格后应及时做保护层。
1.安装龙骨前,应按设计要求对房间净高、洞口标高和吊顶管道、设备及其支架的标高进行交接检验;
2.吊顶工程的木吊杆、木龙骨和木饰面板必须进行防火处理;
3.吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理;
4.安装面板前应完成吊顶内管道和设备的调试及验收;
5.吊杆距主龙骨端部和距墙的距离不应大于300mm。
6.当石膏吊顶面积大于100m2时,纵横方向每12~18m距离处宜做伸缩缝处理。
工艺流程:
弹吊顶标高水平线、画主龙骨分档线、吊顶内管道.设备的安装.调试及隐蔽验收、吊杆安装、龙骨安装(边龙骨安装、主龙骨安装、次龙骨安装)、填充材料的设置、安装饰面板、安装收口.收边压条。
施工方法:
1.测量放线:
①弹吊顶标高水平线,应根据吊顶的设计标高在四周墙上弹线;
②画龙骨分档线,沿已弹好的顶棚标高水平线,按吊顶平面图,在混凝土顶板画(弹)出主龙骨的分档位置线。
2.吊杆安装:
①不上人的吊顶,吊杆可以采用φ6的吊杆;上人的吊顶,吊杆可以采用φ8的吊杆;大于1500mm时,还应设置反向支撑。
②吊杆应通直,并有足够的承载能力。
③吊顶灯具、风口及检修口等应设附加吊杆。重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上,必须增设附加吊杆。
3.龙骨安装:
①安装主龙骨:主龙骨应吊挂在吊杆上;跨度大于15m的吊顶,应在主龙骨上每隔15m加一道大龙骨,并垂直主龙骨焊接牢固;如有大的造型顶棚,造型部分应用角钢或扁钢焊接成框架,并应与楼板连接牢固。
②安装次龙骨:明龙骨吊顶饰面板的安装方法有:搁置法、嵌入法、卡固法等;暗龙骨吊顶饰面板的安装方法有:钉固法、粘贴法、嵌入法、卡固法等。
③安装横撑龙骨:应用连接件将其两端连接在通长次龙骨上;明龙骨系列的横撑龙骨与通长龙骨搭接处的间隙不得大于1mm。
4.饰面板安装:
①明龙骨吊顶饰面板安装:搁置法、嵌入法、卡固法等。
②暗龙骨吊顶饰面板安装:钉固法、粘贴法、嵌入法、卡固法等。
吊顶工程应对隐蔽工程项目进行验收:
1.吊顶内管道、设备的安装及水管试压,风管的避光试验。
2.木龙骨防火、防腐处理。
3.预埋件或拉结筋。
4.吊杆安装。
5.龙骨安装。
6.填充材料的设置。