本帖最后由 zgpxlx 于 2014-12-11 08:52 编辑 1.出题人:李工2.出题群:张工培训暖通专业1群:340425796张工培训暖通专业2群:3854731562015暖通专业授课群: 503340083.答案:更新在下一次题目前!--------------------------------------------------- 【BD 】 风量平衡实质上是空气质量平衡。将排风换算为质量流量分别求出送风的质量流量和体积流量即解本题。

本帖最后由 zgpxlx 于 2014-12-11 08:52 编辑

1.出题人:李工
2.出题群
张工培训暖通专业1群:340425796
张工培训暖通专业2群:385473156
2015暖通专业授课群: 50334008
3.答案:更新在下一次题目前!

---------------------------------------------------
BD
风量平衡实质上是空气质量平衡。将排风换算为质量流量分别求出送风的质量流量和体积流量即解本题。

4、 某办公室体积200m3 ,新风量为每小时换气两次,初始室内空气中CO2 含量与室外相同,为0.5% ,工作人员每个呼出CO2 量为19.8g/h ,当CO2 含量始终 >0.1% 时,室内最多容纳人数为下列那一项?
(A)18 (B)19 (C)20 (D)21

--------------------------、-------------------------
第二题答案:
AD
选项B C 参见《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019 2003 5.4.5 条;C 项只有当进排风口水平距离不足20m 时,才适用本条。选项D 参见《暖规》第5.3.11 条中有害物质“密度比空气轻时,宜从房间上部区域排出”,“地面以上2m 以下规定为下部区域”。


3、冬季建筑室内温度20℃,室外温度-10℃,室内排风量为10.0m3/s,其中机械送风量占80%,送风温度40℃,其他为室外自然补风。要保证排风效果下列哪几项是正确的?
(A)机械送风量约8.0m3/s,室外自然补风量2.0m3/s
(B)机械送风量约8.5m3/s,室外自然补风量1.8m3/s
(C)机械送风量约9.1kg/s,室外自然补风量1.9kg/s
(D)机械送风量约9.6kg/s,室外自然补风量2.4kg/s
----------------------------------
第1题答案:
C
《全国勘察设计注册公用设备工程师暖通专业考试复习教材(第三版)》P170 。可参考《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019 2003 4.2.1 条。

2、在用天然气为燃料的锅炉房事故排风系统设计时,下列哪 项为正确?
(A)排风机应采用防爆风机
(B)排除室外的排风口应低于室外进风口2米
(C)排除室外的排风口应高于室外进风口6米
(D)室内排风口应高于房间地面2米以上

---------------------------------------------------
1、确定工业建筑全面通风的热负荷,下列哪一项是错误的?
(A)冬季按最小负荷班的工艺设备散热量计入得热
(B)夏季按最大负荷班的工艺设备散热量计入得热
(C)冬季经常而不稳定的散热量,可不计算
(D)夏季经常而不稳定的散热量,按最大值考虑得热
---------------------------------------------------
2015年注册暖通专业每天真题练习--通风
http://bbs.co188.com/thread-9033694-1-1.html

免费打赏
zgpxlx
2015年02月01日 22:26:47
35楼
12. 关于人防工程的通风设计,过滤吸收器的额定风量的确定,哪几项是错误的?
(A)不小于最大的计算新风量
(B)不小于战时清洁通风的计算新风量
(C)不小于战时滤毒通风的计算新风量
(D)不小于战时要求的隔绝通风量
答案【ABD】
《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005第5.2.16条、第5.3.3条第三项。
回复
zgpxlx
2015年02月01日 22:27:33
36楼
13. 某高层建筑地上共10层(无地下室),其中裙房四层、塔楼六层,塔楼部分的一防烟楼梯间靠外墙,塔楼每层楼梯间可开启外窗面积为2m2;裙房部分的同一座防烟楼梯间及防烟楼梯间的前室均无可开启外窗,排烟设计正确的应为下列何项?
(A)防烟楼梯间及防烟楼梯间的前室均设置加压送风系统
(B)仅防烟楼梯间的前室设置加压送风系统
(C)仅防烟楼梯间设计加压送风系统
(D)防烟楼梯间前室设置机械排烟系统
回复
zgpxlx
2015年02月02日 21:43:18
37楼
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95(2005版)第8.4.3条。
回复
zgpxlx
2015年02月02日 21:44:16
38楼
14. 设计选用“分室低压脉冲袋式除尘器”,符合国家相关行业标准规定的要求为下列哪几项?
(A)除尘效率>99.5% (B)除尘效率>99%
(C)设备阻力<2000Pa (D)设备阻力<1200Pa
回复
zgpxlx
2015年02月03日 22:09:01
39楼
14. 设计选用“分室低压脉冲袋式除尘器”,符合国家相关行业标准规定的要求为下列哪几项?
(A)除尘效率>99.5% (B)除尘效率>99%
(C)设备阻力<2000Pa (D)设备阻力<1200Pa
答案【BD】
《全国勘察设计注册公用设备工程师暖通专业考试复习教材(第三版)》P211,袋式除尘器的除尘效率可达99%以上;《工业通风》P90,滤料前后压差一般为800~1200Pa。
回复
zgpxlx
2015年02月03日 22:10:46
40楼
15.某金属熔化炉,炉内金属温度为650℃,环境空气温度为30℃,炉口直径为0.65m,散热面为水平面,于炉口上方1.0m处设圆形接受罩,接受罩的直径应为下列何项?
(A)0.65~1.00m (B)1.01~1.30m
(C)1.31~1.60m (D)1.61~1.90m
回复
zgpxlx
2015年02月05日 21:44:21
41楼

15.某金属熔化炉,炉内金属温度为650℃,环境空气温度为30℃,炉口直径为0.65m,散热面为水平面,于炉口上方1.0m处设圆形接受罩,接受罩的直径应为下列何项?
(A)0.65~1.00m (B)1.01~1.30m
(C)1.31~1.60m (D)1.61~1.90m
回复
zgpxlx
2015年02月05日 21:47:25
42楼
16. 某医院的高层住院部大楼病房卫生间设有排风竖井,竖井的井壁上需开设检查门,所用检查门应为下列何项?
(A)普通密闭门 (B)甲级防火门
(C)乙级防火门 (D)丙级防火门
回复
zgpxlx
2015年02月08日 21:50:46
43楼

16. 某医院的高层住院部大楼病房卫生间设有排风竖井,竖井的井壁上需开设检查门,所用检查门应为下列何项?
(A)普通密闭门 (B)甲级防火门
(C)乙级防火门 (D)丙级防火门
答案【D】
回复
zgpxlx
2015年02月08日 21:51:12
44楼
17.通风管道规格的验收标准,下列哪几项规定正确?
(A)圆形风管以外径为准
(B)矩形风管以外边长为准
(C)圆形风道以内径为准
(D)矩形风道以内边长为准