本帖最后由 zgpxlx 于 2014-12-11 08:52 编辑 1.出题人:李工2.出题群:张工培训暖通专业1群:340425796张工培训暖通专业2群:3854731562015暖通专业授课群: 503340083.答案:更新在下一次题目前!--------------------------------------------------- 【BD 】 风量平衡实质上是空气质量平衡。将排风换算为质量流量分别求出送风的质量流量和体积流量即解本题。

本帖最后由 zgpxlx 于 2014-12-11 08:52 编辑

1.出题人:李工
2.出题群
张工培训暖通专业1群:340425796
张工培训暖通专业2群:385473156
2015暖通专业授课群: 50334008
3.答案:更新在下一次题目前!

---------------------------------------------------
BD
风量平衡实质上是空气质量平衡。将排风换算为质量流量分别求出送风的质量流量和体积流量即解本题。

4、 某办公室体积200m3 ,新风量为每小时换气两次,初始室内空气中CO2 含量与室外相同,为0.5% ,工作人员每个呼出CO2 量为19.8g/h ,当CO2 含量始终 >0.1% 时,室内最多容纳人数为下列那一项?
(A)18 (B)19 (C)20 (D)21

--------------------------、-------------------------
第二题答案:
AD
选项B C 参见《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019 2003 5.4.5 条;C 项只有当进排风口水平距离不足20m 时,才适用本条。选项D 参见《暖规》第5.3.11 条中有害物质“密度比空气轻时,宜从房间上部区域排出”,“地面以上2m 以下规定为下部区域”。


3、冬季建筑室内温度20℃,室外温度-10℃,室内排风量为10.0m3/s,其中机械送风量占80%,送风温度40℃,其他为室外自然补风。要保证排风效果下列哪几项是正确的?
(A)机械送风量约8.0m3/s,室外自然补风量2.0m3/s
(B)机械送风量约8.5m3/s,室外自然补风量1.8m3/s
(C)机械送风量约9.1kg/s,室外自然补风量1.9kg/s
(D)机械送风量约9.6kg/s,室外自然补风量2.4kg/s
----------------------------------
第1题答案:
C
《全国勘察设计注册公用设备工程师暖通专业考试复习教材(第三版)》P170 。可参考《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019 2003 4.2.1 条。

2、在用天然气为燃料的锅炉房事故排风系统设计时,下列哪 项为正确?
(A)排风机应采用防爆风机
(B)排除室外的排风口应低于室外进风口2米
(C)排除室外的排风口应高于室外进风口6米
(D)室内排风口应高于房间地面2米以上

---------------------------------------------------
1、确定工业建筑全面通风的热负荷,下列哪一项是错误的?
(A)冬季按最小负荷班的工艺设备散热量计入得热
(B)夏季按最大负荷班的工艺设备散热量计入得热
(C)冬季经常而不稳定的散热量,可不计算
(D)夏季经常而不稳定的散热量,按最大值考虑得热
---------------------------------------------------
2015年注册暖通专业每天真题练习--通风
http://bbs.co188.com/thread-9033694-1-1.html

免费打赏
wsd1964
2014年12月08日 11:15:09
2楼
答 案 : D
回复
zhaoxiangleishi
2014年12月08日 16:41:35
3楼
准确答案:C, 实用供热空调设计手册 P970
回复
jgcheng16
2014年12月08日 22:40:23
4楼
冬季经常而不稳定的散热量,按小时平均值
回复
guasuile
2014年12月09日 09:22:26
5楼
第二题,我选AC
回复
zgpxlx
2014年12月11日 08:52:32
6楼
第四道为案例题。
回复
zgpxlx
2015年01月15日 20:23:50
8楼
2015年1月15日
1、风道中安装的消声器,当要求消声器频谱范围覆盖低、中、高频带时,正确选择的消声器应是下列哪一项?
A.阻性消声器 B.抗性消声器
C.阻抗复合消声器 D.共振型消声器
回复
zgpxlx
2015年01月17日 10:31:50
9楼

2015年1月15日
1、风道中安装的消声器,当要求消声器频谱范围覆盖低、中、高频带时,正确选择的消声器应是下列哪一项?
A.阻性消声器 B.抗性消声器
C.阻抗复合消声器 D.共振型消声器
答案【C】
《全国勘察设计注册公用设备工程师暖通专业考试复习教材(第三版)》P540。
回复
zgpxlx
2015年01月17日 10:32:56
10楼
2、某层高为4.2m的四层建筑内设置有中庭,中庭的尺寸为64m×18m×16m(h),其设计计算排烟量应是下列何项?
(A)69120m3/h (B)73728m3/h
(C)102000m3/h (D)110592m3/h
(案例题)
回复
zgpxlx
2015年01月18日 22:13:05
11楼
本帖最后由 zgpxlx 于 2015-1-18 22:37 编辑

某层高为4.2m的四层建筑内设置有中庭,中庭的尺寸为64m×18m×16m(h),其设计计算排烟量应是下列何项?
(A)69120m3/h (B)73728m3/h
(C)102000m3/h (D)110592m3/h
答案【C】
主要解答过程:
《建筑设计防火规范》GB50016-2006,表9.4.5,
64X18X16=18432m3>17000m3 ,最小排烟量按换气次数4次/h计算
18432X4=73728m3/h,且不应小于102000m3/h 。
回复
zgpxlx
2015年01月18日 22:13:43
12楼
3、某变配电间(所处地区大气压力为101325Pa)的余热量为40.4kW,通风室外计算温度为32℃,计算相对湿度为70%,要求室内温度不超过40℃,试问机械通风系统排除余热的最小风量,应是下列何项?
(A)13000~14000kg/h (B)14500~15500kg/h
(C)16000~17000kg/h (D)17500~18500kg/h