这样竣工验收能过吗?
stres
stres Lv.2
2014年12月08日 09:20:48
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 stres 于 2014-12-8 12:46 编辑 小区做集中供暖,水管从地面上走,2cm水泥砂浆找平层盖不住,水管上面会露出一部分出来,后期业主装修的时候可以盖住,但是竣工验收的时候能过吗?有没有相关的规范要求?请教大家了!类似下图

本帖最后由 stres 于 2014-12-8 12:46 编辑

小区做集中供暖,水管从地面上走,2cm水泥砂浆找平层盖不住,水管上面会露出一部分出来,后期业主装修的时候可以盖住,但是竣工验收的时候能过吗?有没有相关的规范要求?请教大家了!
类似下图

QQ截图20141208091936.jpg


QQ截图20141208124553.jpg

免费打赏
木欣泉流
2014年12月08日 09:42:21
3楼
按地暖要求水管应该包封在混凝土内,可以问设计。
回复
kv123
2014年12月08日 11:10:27
4楼
不行。烫伤人怎么办。
回复
smallheader
2014年12月08日 12:40:11
5楼
本帖最后由 happytohelp911 于 2014-12-8 12:43 编辑

不行,毛坯房也要满足住人的条件,这样容易绊倒人和烫伤人。
地面怎么只有2cm的水泥砂浆?现在的住宅楼,地面都是5cm的细石混凝土,才能埋住各种管线。
回复
stres
2014年12月08日 12:47:12
6楼
happytohelp911 发表于 2014-12-8 12:40 不行,毛坯房也要满足住人的条件,这样容易绊倒人和烫伤人。地面怎么只有2cm的水泥砂浆?现在的住宅楼,地 …设计是毛坯楼1:20厚水泥砂浆找平层
回复
qq_1404182184024
2014年12月08日 13:14:16
7楼
开什么玩笑,水管外露,制定过不了
回复
diabloboy521
2014年12月08日 14:38:22
8楼
不行的,应该是用不过!
回复
甲方施工员
2014年12月09日 07:54:04
9楼
这个装饰层做法 有问题 报监理 甲方联系设计 变更

能烫伤人?
回复
kv123
2014年12月09日 09:07:07
10楼
stres 发表于 2014-12-8 12:47 设计是毛坯楼1:20厚水泥砂浆找平层你到底是采用热水管埋在混凝土楼板中的做法?还是采用在混凝土楼板上另作保温层的做法?我看你2个都不像。那2公分砂浆是来保护热水管、防止楼面裂缝和传递散热的,不是来给你埋管的
回复
富强168
2014年12月09日 10:21:40
11楼
水管外露,制定过不了
回复
无间道
2014年12月09日 10:45:34
12楼
这是不能验收的。
回复

相关推荐