关于家用3相电,如果某一回路相电缺失,如何切换到另外的正常线路上来?
威武李大侠
2014年12月06日 21:25:33
只看楼主

前几天,印度的监理把我拉去开会,问了我一个问题,如下:家用电是3相进线到总配电箱,所有回路引出均为单相电。那么问题来了,如果发现家里的A相线路电压缺失,原因可能是配送到配电箱的三相电的A相断线,为了保证该相上所有回路正常供电,如何切换到另外B相或C相正常有电的线路上来?我的回答是:如果出现这种情况,该当首先检查上级供电线路,然后恢复供电。这个问题,我没遇到过,请大家帮忙看看,是否会出现这种问题及原因,然后如果按他的要求,该怎么处理?

前几天,印度的监理把我拉去开会,问了我一个问题,如下:
家用电是3相进线到总配电箱,所有回路引出均为单相电。那么问题来了,如果发现家里的A相线路电压缺失,原因可能是配送到配电箱的三相电的A相断线,为了保证该相上所有回路正常供电,如何切换到另外B相或C相正常有电的线路上来?
我的回答是:如果出现这种情况,该当首先检查上级供电线路,然后恢复供电。这个问题,我没遇到过,请大家帮忙看看,是否会出现这种问题及原因,然后如果按他的要求,该怎么处理?
谢谢大家!
zhaojg1020
2014年12月07日 01:10:25
2楼
没电了?打电话找电工。:loveliness:
回复
威武李大侠
2014年12月08日 00:39:04
3楼
没人解答自己答,见图,方案1-不考虑三相平衡问题。
回复
goldenbay
2014年12月08日 03:21:28
4楼
假设问题存在不考虑室内线路的话做到自动切换的方法有多种并且需要有三相电源指示;如用上图接驳方式KM1线圈一侧串联了KM2 KM3的常闭另一侧经由KA1的常开接入更好,L1 L2 L3进线端分由3个单级断路器供电依次合闸
回复
lingxuct
2014年12月08日 07:40:55
5楼
三相供电是为了保证三相平衡,不能因缺相而把其他相负荷转接到未断相!

如果整个系统都有断相把负荷转到未断相上,电力变压器会马上过载烧变压器的!
回复
beida_energy
2014年12月08日 08:13:28
6楼
家用电?家庭也进三相电了?那个城市?
回复
qx1470367056
2014年12月08日 08:25:22
7楼
那样改有个问题:原来设计是三相供电,各相都带有单相负荷。改后变成全部负荷都由一相承担了,与原设计就不相符合了!
建议按下图改,看行否

12-08接触器回复.JPG
回复
beida_energy
2014年12月08日 09:56:21
8楼
电源少了一相的话,就修复嘛!如果应急的话,可以移到其它相。
回复
hanzhg54
2014年12月08日 10:46:19
9楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2014-12-8 11:31 编辑

如果单单就一家一户的话很容易做切换,但问题是如果变压器缺相,每家每户都切换到别的相,会掩盖故障,不能长期运行。
作为临时措施可以,应该设置缺相告警,以便及时修复。
回复
hanzhg54
2014年12月08日 11:21:31
10楼
QQ拼音截图未命名.jpg
如果只有单相负载的话,这个图就可以实现。
回复
qx1470367056
2014年12月08日 11:42:52
11楼
一个家庭的用电,没必要考虑那么多,什么变压器的运行了、三相进户不合理了。可能那是在印度!
只是在此种情况下如何办而已。
楼上的方法,原理上可行。但不宜采用小型继电器。主要是小型继电器的触点距离太小,触点处也没有灭弧装置,容易拉弧、短路。宜采用接触器、负荷开关等。
回复

相关推荐

APP内打开