2015年二级建造师建筑实务预习资料共享311.在先张法中,施加预应力宜采用一端张拉工艺,张拉控制应力和程序按图纸设计要求进行。张拉时根据构件情况可采用单根、多根或整体一次进行长拉。超过24h尚未浇筑混凝土时,必须对预应力筋进行再次检查;如检查的应力值与允许值差超过误差范围时,必须重新张拉。2.先张法预应力筋张拉后于设计位置的偏差不得大于5mm,且不得大于构件截面短边边长的4%。3.预应力筋放张时,混凝土强度应符合设计要求;当设计无要求时,不应低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%。
1.在先张法中,施加预应力宜采用一端张拉工艺,张拉控制应力和程序按图纸设计要求进行。
1.预应力筋孔道形状有直线、曲线、折线三种类型。
2.按要求进行预应力筋下料,编束(单根穿孔的预应力筋不编束),并穿入孔道。
3.预应力筋张拉时,混凝土强度必须符合设计要求;当设计无具体要求时,不低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%。
4.张拉程序和方式要符合设计要求;通常预应力筋张拉方式有一端张拉、两端张拉、分批张拉、分阶段张拉、分段张拉和补偿张拉等方式。
张拉顺序:采用对称张拉的原则。
5.若混凝土构件遇有孔洞、露筋、管道串通、裂缝等缺陷或构件端支承板变形、板面与管道中心不垂直等缺陷,均应采取有效措施处理,并达到设计要求后才能进行预应力筋张拉。
6.预应力筋的张拉以控制张拉力值(预先换算成油压表读数)为主,以预应力筋张拉伸长值作校核。
7.预应力筋张拉完毕后应及时进行孔道灌浆。
在无粘结预应力施工中,主要工作是无粘结预应力筋的铺设、张拉和锚固区的处理。
1.无粘结预应力筋的铺设:一般在普通钢筋绑扎后期开始铺设无粘结预应力筋,并与普通钢筋绑扎穿插进行。
2.无粘结预应力筋端头承压板应严格按设计要求的位置用钉子固定在端模板上火用点焊固定在钢筋上,确保无粘结预应力曲线筋或折线筋末端的切线与承压板相垂直,并确保就位安装牢固,位置准确。
3.无粘结预应力筋的张拉应严格按设计要求进行。
预应力混凝土楼盖的张拉顺序是先张拉楼板、后张拉楼面梁。
板中的无粘结筋可一次张拉,梁中的无粘结筋可对称张拉(两端张拉或分段张拉)。
正式张拉之前,宜用千斤顶将无粘结预应力筋先往复抽动1~2次后再张拉,以降低摩阻力。
张拉验收合格后,按图纸设计要求及时做好封锚处理工作,确保锚固区密封,严防水汽进入,锈蚀预应力筋和锚具。