我家是顶层,阳面的室温白天只有17度,放水放气都做了,也不管用,进水管加了增压泵,回水管上的压力只显示比0多一点点。这是咋回事呢
我家是顶层,阳面的室温白天只有17度,放水放气都做了,也不管用,进水管加了增压泵,回水管上的压力只显示比0多一点点。这是咋回事呢
2楼
中间哪堵住了吧?
回复
3楼
没有循环起来?
回复
4楼
暖气不回水具体表现为进水管热回水管不热,造成这种现象的原因有以下几点:
1. 回水阀门关闭。水龙头阀门打开有水流出,关上则停止出水。与此一样的道理,如果回水阀门没有打开,热水就不能进入地暖管或者暖气片循环,回水管自然就不热了。
2. 管道内有气。这种情况一般更容易发生在新装暖气的用户身上,如果管道内空气没有排干净,会阻碍热水循环,导致回水管不热。
3. 管道堵塞。跟下水道堵塞一样的道理,如果有异物卡在管道内,热水同样无法正常循环,回水管就不热了。
4. 压力不足。有些处在集中供暖末端或者楼层较高的用户水压不足,导致循环动力不足,影响热水循环,进而出现回水不热的现象。
暖气不回水怎么办?
1. 回水阀门关闭只需打开回水阀门。需要注意的是,不光是回水阀关闭会导致回水不热,进水阀关闭同样会出现这样的问题,而且为了热水良好循环,进水、回水阀不能半开,都要全开。
2. 管道内有气导致的回水不热也是比较好解决的问题,只需打开放气阀放气,直到放气口流出柱状、气泡少的水流即可。
3. 管道堵塞比较麻烦,如果是因为滤网久未清洗导致的回水不热,只需要拆下滤网清洗干净;但如果清洗了滤网回水还是不热,就需要联系专门的公司来解决了。
4. 水压不足可联系供暖公司或者物业解决问题,如果得不到解决,安装一台循环泵,提高热水的循环,一般就可解决问题。
回复
5楼
本帖最后由 只是个小徒弟 于 2014-12-12 17:33 编辑
水压不足或管道堵住 导致水循环不好 找物业解决
回复
6楼
主管的压力、温度、滤网、阀门,家中的压力、温度、滤网、阀门、清洗地管。最怕主管进水和回水开口小,阀门出问题关不住也打不开,泵安在回水主管上,要是旁通的。
回复
8楼
回水支管连接回水立管的阀门开度不够
回复
9楼
是集中供热吗?
回复
10楼
还是自己家有锅炉的呢?
回复
11楼
水压不足也可能是回水压力高于供水压力
回复