朱总的解释是 小震不坏要求建筑结构在多遇地震作用下满足承载力极限状态验算要求和建筑的弹性变形不超过规定的限值。那么问题来了承载力极限状态是塑性阶段的验算,而弹性变形是弹性阶段的变形 ,怎么能放在一起考虑呢
朱总的解释是 小震不坏要求建筑结构在多遇地震作用下满足承载力极限状态验算要求和建筑的弹性变形不超过规定的限值。
那么问题来了
承载力极限状态是塑性阶段的验算,而弹性变形是弹性阶段的变形 ,怎么能放在一起考虑呢
12楼
天地不言 发表于 2014-12-5 14:43 不同性能水准下的Rd是具有不同意义的。我也是这种观点
回复
13楼
天地不言 发表于 2014-12-5 14:43 不同性能水准下的Rd是具有不同意义的。在《混凝土结构设计原理》中讲到受弯构件正截面受弯的受力全过程,说第三阶段(破坏阶段)即梁截面弯矩达到峰值Mu做为受弯承载力计算的依据。
回复
14楼
feesher 发表于 2014-12-5 14:22 构件的应力应变状态,有以下几种,线弹性阶段,边缘屈服阶段,弹塑性阶段,全截面塑性阶段,我觉得承载力极 …在《混凝土结构设计原理》中讲到受弯构件正截面受弯的受力全过程,说第三阶段(破坏阶段)即梁截面弯矩达到峰值Mu做为受弯承载力计算的依据,此时钢筋屈服,裂缝宽,挠度大,混凝土受压区的应力图形较为饱满,,后期有上升段和下降段,我想此时构件的应力状态应该超过了边缘屈服阶段了吧
回复
15楼
xulibin198972 发表于 2014-12-4 19:09 谢谢分享楼主提供的资料共同学习哈
回复
16楼
凌乱的思维
回复
17楼
1、现行规范和软件都是采用多遇地震(小震)的地震影响系数来计算的地震作用标准值,而一般的建筑结构的弹性变形的验算也是通过这里计算出来的地震作用标准值,
2、通过不同的分项系数把小震的地震作用标准值以及恒、活、风等荷载等效为设计值,通过设计值来进行承载力极限状态设计,也就通过设计值把小震等效为中震,保证中震可修
3、抗规5.5.2的结构应进行罕遇地震下的结构薄弱层弹塑性变形验算,保证大震不倒,但并不是要进行罕遇地震下的承载力计算,因罕遇地震下结构或构件难免进入塑性状态,结构薄弱层弹塑性变形验算只是为了保证结构不倒;
4、因此一般的结构都要进行多遇地震作用下的弹性阶段的变形验算以及承载力极限状态设计,,特殊结构还要进行结构薄弱层弹塑性变形验算,
回复
18楼
zyydyyy 发表于 2014-12-6 09:51 1、现行规范和软件都是采用多遇地震(小震)的地震影响系数来计算的地震作用标准值,而一般的建筑结构的弹性 …解释的真心不错,前两条让我受益匪浅,多谢!!! 另外对于第二条中“通过设计值把小震等效为中震”是您的自己的理解吗?
回复
19楼
勘设huang 发表于 2014-12-5 17:55 凌乱的思维。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
20楼
小丑恋歌 发表于 2014-12-8 16:58 解释的真心不错,前两条让我受益匪浅,多谢!!! 另外对于第二条中“通过设计值把小震等效为中震”是您的自 …楼主问题提的挺好的。我也一直不知道“中震可修”的实现方法,17楼说的第二条 中震可修的实现方法,能说一下规范或者哪本书上有依据吗?非常感谢
回复