对于单台电动机的保护,通常选用断路器的瞬时保护功能,但是个别情况下,瞬时动作电流比较大,不能及时切除短路故障,这时候考虑用短路短延时保护,短延时需要躲过启动冲击电流(6~8倍Ir)的峰值电流(约14~15倍Ir),整定为6~8倍Ir即可。但是短延时用于这项功能时,需要知道启动冲击电流的峰值所持续的时间。我查看了施耐德电动机保护用断路器的样本,短路短延时通常只延时20ms~80ms,客服人员也不确定这个时间是否能躲过峰值电流,大家在这种情况下都是怎么考虑呢?或者选用贵一些的延时时间可调的断路器?
好了,十年后这个帖子可以结了。低压电机过流保护短延时0.1秒,电流1.5倍启动电流,但现实中一般大电机用框架断路器可以实现。楼主的问题说白了就是塑壳开关没有0.1秒延时,我认为塑壳开关的,就把定值调高,完全躲过启动电流就行了,否则成本有点高。