2015年二级建造师建筑实务预习资料共享27砂浆原材料要求:1.水泥进场时应对其品种、等级、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性进行复验。2.水泥砂浆宜采用砌筑水泥,当采用其他品种水泥时,其强度等级不宜大于32.5级;水泥混合砂浆采用的水泥,其强度等级不宜大于42.5级。3.拌制水泥混合砂浆的建筑生石灰、建筑石灰粉熟化为石灰膏,其熟化时间分别不得少于7d和2d。4.砌筑砂浆的稠度通常为30~90mm;在砌筑材料为粗糙多孔且吸水较大的块料或在干热条件下砌筑时,应选用较大稠度值的砂浆,反之应选用稠度值较小的砂浆。

2015年二级建造师建筑实务预习资料共享27

砂浆原材料要求:

1.水泥进场时应对其品种、等级、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性进行复验。

5.砌筑砂浆的分层度不得大于30mm,确保砂浆具有良好的保水性。

砂浆配合比:

1.砌筑砂浆配合比应通过有资质的实验室,根据现场情况试配确定。

2.当砂浆的组成材料有变更时,应重新确定配合比。

3.砌筑砂浆的稠度通常为30~90mm。

4.砌筑砂浆的分层度不得大于30mm,确保砂浆具有良好的保水性。

5.施工中不应采用强度等级小于M5水泥砂浆替代同等级水泥混合砂浆。

砂浆的拌制及使用:

1.现场扮制的砂浆应随拌随用,扮制的砂浆应在3h内使用完毕;当施工期间最高气温超过30℃时,应在2h内使用完毕。

2.由边长为7.07cm的正方体试件,经过28d标准养护,测得一组三块试件的抗压强度值来评定。


砌筑用砖:

1.常用砌筑用砖有烧结普通砖、烧结多孔砖、混凝土多孔砖、混凝土实心砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖等。

2.烧结普通砖根据尺寸偏差、外观质量、泛霜和石灰爆裂的程度分为优等品、一等品、合格品三个质量等级。

3.烧结普通砖的外形为直角六面体,其公称尺寸为长240mm、宽115mm、高53mm。

砖砌体施工:

1.砌筑烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体时,砖应提前1~2d适度湿润,严禁采用干砖或处于吸水饱和状态的砖砌筑。

2.砌筑方法有“三一”砌筑法、挤浆法(铺浆法)、刮浆法和满口灰法四种。通常宜采用“三一”砌筑法,即一铲灰、一块砖、一揉压的砌筑方法。当采用铺浆法砌筑时,铺浆长度不得超过750mm,施工期间气温超过30℃时,铺浆长度不得超过500mm。

3.皮数杆间距不应大于15m。

4.砖过梁底部的模板及其支架拆除时,灰缝砂浆强度不应低于设计强度的75%。

5.砖墙灰缝宽度宜为1Omm,且不应小于8mm,也不应大于12mm。砖墙的水平灰缝砂浆饱满度不得小于80%;垂直灰缝宜采用挤浆或加浆方法,不得出现透明缝、瞎缝和假缝。

6.在砖墙上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净宽不应超过1m。

7.不得在下列墙体或部位设置脚手眼:

①120mm厚墙、料石清水墙、独立柱和附墙柱;

②过梁上与过梁成60°角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内;

③宽度小于1m的窗间墙;

④门窗洞口两侧石砌体300mm,其他砌体200mm范围内;转角处石砌体600mm,其他砌体450mm范围内;

⑤梁或梁垫下及其左右500mm范围内;

⑥设计不允许设置脚手眼的部位;

⑦轻质隔墙;

⑧夹心复合墙外叶墙。

8.脚手架补砌时,应清除脚手眼内掉落的砂浆、灰尘;脚手眼处砖及填塞用砖应湿润,并应填实砂浆,不得用干砖填塞。

9.砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑。在抗震设防烈度为8度及以上地区,对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,普通砖砌体斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3,多孔砖砌体的斜槎长高比不应小于1/2.斜槎高度不得超过一步脚手架的高度。

10.非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处,当不能留斜槎时,除转角处外,可留直槎,但直槎必须做成凸槎,且应加设拉结钢筋:

①每120mm墙厚放置1Φ6拉结钢筋;

②间距沿墙高不应超过500mm;

③埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm,抗震设防烈度6度、7度地区,不应小于1000mm;

④末端应有90°弯钩。

11.墙与构造柱应沿高度方向每500mm设2Φ6拉筋,每边伸入墙内不应少于1m;构造柱应与圈梁连接;砖墙应砌成马牙槎,每一马牙槎沿高度方向的尺寸不超过300mm,马牙槎从每层柱脚开始,先退后进。

12.相邻工作段的砌筑高度不得超过一个楼层高度,也不宜大于4m。