在《低压并联电容器装置使用技术条件》中看到:响应时间小于 100ms的补偿装置其快速响应特性应满足无功负荷快速变化的补偿要求;且具有过零投入、过零切除电容器组特性,投切过程不受电容器放电时间限制。想讨论一下“投切过程不受电容器放电时间限制”这句话怎么解释及其原因!
在《低压并联电容器装置使用技术条件》中看到:响应时间小于 100ms的补偿装置其快速响应特性应满足无功负荷快速变化的补偿要求;且具有过零投入、过零切除电容器组特性,投切过程不受电容器放电时间限制。
想讨论一下“投切过程不受电容器放电时间限制”这句话怎么解释及其原因!
2楼
这主要是针对动态补偿而言的,对于静态补偿的不适用
回复
3楼
动态和静态是以100MS为界分的吗?
回复
4楼
SVC系列静态无功功率补偿器主要包括:TSC,TCR,ASVG。
回复
5楼
由于过零投切,也就无合闸涌流,所以投切过程不受电容器放电时间的限制。
回复
6楼
http://www.jsjzw.net/bbs/?fromuser=meimei3715335
很好的学习网站
回复
7楼
对于首次投切过零无涌流,但之后电容带电后,过零未必无冲击了吧!
回复
8楼
如果检测电容器上的残余电压与电网电压刚好相等的时候投入电容器,应该也就不存在涌流了,动态补偿的特点就在于此,同时一般的配置还带放电模块,这样就使电容器在退网后在很短的时间内将电压放在安全值以下了,因此在投切过程中也就不受放电的影响。