pkpm节点域抗剪超限问题
咦是你哈
2014年12月04日 11:34:00
来自于PKPM
只看楼主

新手,刚入行1年。。节点域抗剪超限,原因是?对于这个问题,一般是加混凝土等级,加大梁柱截面吧,加腋都很少用。经过试验,调梁刚度放大系数也可以改变(由原来的1.72改到1.3)就满足了,问题是,我的同事说一般不去调这个,会与实际不符合,而且施工没办法去保证。单纯为了过数,不可取。如果建筑不允许大的柱子,梁截面,我想问下,5层框架的学校,广州地区,C35的柱子,算高吗?只能用这个,才满足节点域抗剪。(貌似pkpm算的节点域超限也不太对,如果超得不多,我的总工说可以不管。。。真的吗?)

新手,刚入行1年。。

节点域抗剪超限,原因是?
对于这个问题,一般是加混凝土等级,加大梁柱截面吧,加腋都很少用。
2014年12月04日 11:35:56
2楼
D.1.3的公式是验算截面限制条件。
D.1.4的公式是算箍筋多少的。
回复
qq_1403940523007
2014年12月04日 14:35:17
3楼
一般调够就行啊,C35 第一层柱子挺正常吧。
回复
海浪
2014年12月16日 13:42:39
5楼
梁加宽可以的
回复
zhloveluy
2015年03月10日 17:24:16
6楼
提高梁柱节点核心区抗剪承载力的有效途径

这是朱老总的论文 应该可以帮到你
回复
aseingknfjgh
2016年11月18日 15:05:28
7楼
很好的资料, 谢谢楼主分享啊。
回复
gegeep
2016年11月25日 10:31:11
8楼
这主要是因为柱截面较大梁截面偏小再加上梁偏心倒致的,如果你让梁居中布置就不会超了
回复
gegeep
2016年11月25日 10:31:55
9楼
这主要是因为柱截面较大梁截面偏小再加上梁偏心倒致的,如果你让梁居中布置就不会超了,或梁加腋可以解决
回复
chinalxb
2016年12月05日 06:47:54
10楼
实际上其它位置的柱子也出现过该问题,未必如大神所说啊!