楼板植筋的一点疑问
高管
高管 Lv.7
2014年12月04日 11:19:00
只看楼主

楼板通长钢筋植筋看加固要求,都是要求钻孔注入结构胶后,钢筋慢慢旋转进孔中。但是板通长钢筋两端都是要植筋的,施工中怎么做到同一根钢筋两端都“慢慢旋转进入”两端的孔中的,还不能硬弯强插入孔中....不能影响胶结的效果?是不是实际施工中,都是硬塞进去的?

楼板通长钢筋植筋

看加固要求,都是要求钻孔注入结构胶后,钢筋慢慢旋转进孔中。

但是板通长钢筋两端都是要植筋的,施工中怎么做到同一根钢筋两端都“慢慢旋转进入”两端的孔中的,还不能硬弯强插入孔中....不能影响胶结的效果?


是不是实际施工中,都是硬塞进去的?
免费打赏
gdouin_10
2014年12月04日 11:23:47
2楼
不合适,因为梁上板应该是负弯筋,结果你这么做等于没有。
一般来说,后做的板块,植筋边缘按照简支设计比较好。
回复
xiaosaliu
2014年12月12日 14:22:44
3楼
分三段,两端分别值筋,中间一段焊接。
回复