现设计:7度0.15g第二组,场地类别2类,乙类设防回型校史馆、会堂,因建筑需要导致平面开大洞,开洞面积接近50%!楼板狭长,开洞较大等削弱了板面内的刚度,如何分析?如何进行结构设计?需采取哪些加强措施!
现设计:7度0.15g第二组,场地类别2类,乙类设防回型校史馆、会堂,因建筑需要导致平面开大洞,开洞面积接近50%!楼板狭长,开洞较大等削弱了板面内的刚度,如何分析?如何进行结构设计?需采取哪些加强措施!
2楼
我也说不好,只能板厚适当加大,洞口周边的板双向双层配筋...
希望有更全的措施.
回复
4楼
洞口周边板定义为弹性板
回复
5楼
路过,学习了
回复
6楼
增加个边梁,就解决了。
回复
7楼
学习了。。。。。。
回复
8楼
定义弹性板计算,然后构造上加强
回复
9楼
定义弹性板计算,构造上加强
回复
10楼
楼板的主要作用是协调各个竖向构件的侧向位移,如果开大洞确实无法满足刚性楼板假定,建议采用弹性楼板进行分析或者对楼板进行专门的分析,配筋适当加强。
回复
11楼
本帖最后由 pbscut 于 2014-12-29 12:02 编辑
个人认为此楼板设计需要注意的有以下4点:
1. 整体计算分析中开洞狭长楼板按弹性板计算,楼板板厚可以预估;
2. 这部分楼板配筋需要单独拿出来采用有限元软件详细分析,根据有限元结果确定最终板厚及配筋;
3. 需做小震及中震下的应力分析;
4. 舒适度验算。
楼板配筋双层双向配筋率不小于0.25%,楼板周边梁配筋加强。
回复