请大家看看,指教一下!
xuexikongtiao
2007年10月16日 14:31:55
来自于工地图片
只看楼主

风盘安装!

风盘安装!

1192516251127.jpg

免费打赏
xuexikongtiao
2007年10月16日 14:36:22
2楼
风盘安装
回复
xuexikongtiao
2007年10月16日 14:40:03
3楼
风盘安装
回复
changweijun
2007年10月19日 09:58:20
4楼
照得挺好,别忘了,留检修口啊!
回复
xuyongcai0582
2007年10月19日 10:03:56
5楼
帆布好长......水管好象弯头很多
回复
bug1986
2007年10月19日 20:36:38
6楼
有个问题不明白.第一张图片.盘管已经装好了 可是风管好像没有装难道是直接一个软管接到副龙骨上?
回复
mobile_45
2007年10月19日 21:32:05
7楼
就是,你不会直接拿帆布接风口吧!!!

1、冷凝水没有保温,,,,

2、阀门安装不正确

3、从图片上看。金属软连接管和管道连接好像没用弯头,像是把软连接管掰弯了,管道最末端没有支架,打压时风机盘管可能会推移位。


回复
xuexikongtiao
2007年10月22日 11:49:29
8楼
感谢各位朋友点评,受教了!
回复
xierew
2007年10月22日 16:43:02
9楼
软连接可不能直接当弯头使啊
回复
mobile_45
2007年10月29日 21:47:09
10楼
为什么不上图片了呢??