PKPM的SATWE当分析结构图形与文本文件中混凝土构件配筋与墙梁柱施工图中的配给冲突?
a1578868221
2014年12月03日 16:39:09
来自于PKPM
只看楼主

PKPM的SATWE当 分析结构图形与文本文件中混凝土构件配筋 与墙梁柱施工图中的配筋不一样时 以哪个为准? 我现在在做一个工程,中间支座弯矩值为852KN.M 梁截面为350X800。 混凝土构件配筋给的面积为26cm*cm 但墙梁柱施工图中的配筋面积为5根25/2根22 面积为3215mm*mm 这时候如何处理? 处理一:实际看梁弯矩图计算 处理二:以混凝土构件配筋为准 处理三:以墙梁柱施工图为准

PKPM的SATWE当 分析结构图形与文本文件中混凝土构件配筋 与
墙梁柱施工图中的配筋不一样时 以哪个为准?
我现在在做一个工程,中间支座弯矩值为852KN.M 梁截面为350X800。
混凝土构件配筋给的面积为26cm*cm
但墙梁柱施工图中的配筋面积为5根25/2根22 面积为3215mm*mm 这时候如何处理?
处理一:实际看梁弯矩图计算
处理二:以混凝土构件配筋为准
处理三:以墙梁柱施工图为准
以上三种处理方式究竟是哪一种?
我还有一个问题;
问题一:为什么要对比混凝土构件配筋和墙梁柱施工图
免费打赏
宁散人
2014年12月04日 11:16:53
2楼
不明白你的弯矩怎么得出来的,我简单计算了一下,按着这个弯矩,C35的混凝土,底筋最少要配到3500以上
回复
lbjjjj
2014年12月23日 13:57:29
3楼
活到老学到老 学无止境!!!!
回复