2015年二级建造师建筑实务预习资料共享24
jinseyudian
jinseyudian Lv.12
2014年12月03日 16:18:25
只看楼主

2015年二级建造师建筑实务预习资料共享241.土的工程分类见下表:其中一~四类为土,五~八类为石。 2.土按颗粒级配或塑性指数一般分为碎石土、砂土、粉土、黏性土、特殊性土。特殊性土通常指湿陷性黄土、膨胀土、软土、盐渍土等。3.基坑侧壁的安全等级分为三级,不同等级采用相对应的重要性系数γ0;1.挖深度大于等于5m或开挖深度小于5m但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程以及其他需要检测的基坑工程应实施基坑工程监测。

2015年二级建造师建筑实务预习资料共享24

1.土的工程分类见下表:其中一~四类为土,五~八类为石。

2.土按颗粒级配或塑性指数一般分为碎石土、砂土、粉土、黏性土、特殊性土。特殊性土通常指湿陷性黄土、膨胀土、软土、盐渍土等。

3.基坑侧壁的安全等级分为三级,不同等级采用相对应的重要性系数γ0;

1.挖深度大于等于5m或开挖深度小于5m但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程以及其他需要检测的基坑工程应实施基坑工程监测。

2.基坑工程施工前应由建设方委托具备相应资质第三方对基坑工程实施现场监测。

3.监测单位应及时处理、分析监测数据,并将监测数据向建设方及相关单位作信息反馈。

4.基坑围护墙或基坑边坡顶部的水平和竖向位移监测点应沿基坑周围布置,周边中部、阳角处应布置监测点。

5.基坑内采用深井降水时水位监测点宜布置在基坑中央和两相邻降水井的中间部位;采用轻型井点、喷射井点降水时,水位监测点宜布置在基坑中央和周边拐角处。

6.水位观测管管底埋置深度应在最低水位或最低允许地下水位之下3~5m。

7.监测项目初始值应在相关施工工序之前测定,并取至少连续观测3次的稳定值的平均值。

8.地下水位量测精度不宜低于10mm。

9.基坑监测项目的检测频率应综合考虑基坑类别、基坑及地下工程的不同施工阶段以及周边环境、自然条件的变化和当地经验确定。

10.基坑工程监测报警值应由监测项目的累计变化量和变化速率值共同控制。




免费打赏

相关推荐

APP内打开