更改以后能不能电缆能不能继续使用
蜗牛快跑
2014年12月03日 14:36:43
只看楼主

求帮忙:原来生产用660v电压,360米YJV4*6电缆,两台1.5kw电机同时重载启动,现在要改成360v电压,考虑电流增大,电缆压降和启动冲击 ,4*6的电缆能不能继续?要数据和计算过程

求帮忙:原来生产用660v电压,360米YJV4*6电缆,两台1.5kw电机同时重载启动,现在要改成360v电压,考虑电流增大,电缆压降和启动冲击 ,4*6的电缆能不能继续?要数据和计算过程

免费打赏
红谷
2014年12月07日 04:42:24
2楼
好资料,谢谢分享
回复
lingxuct
2014年12月07日 10:41:55
3楼
好奇葩,一会儿660V,一会儿又是360V,这个电压是哪国的标准?
回复
hanzhg54
2014年12月07日 10:53:19
4楼
要改也是改380V,为什么要改成360V?
回复
蜗牛快跑
2014年12月08日 13:53:02
5楼
恩 写错了 是380v
回复