求教PKPM 柱两端均被固定 梁两端均被固定什么意思
ax90
ax90 Lv.14
2014年12月03日 10:45:55
来自于PKPM
只看楼主

WARN: 重合结点被合并(<50mm), 编号: 坐标:( 37.588 18.000 0.000)( 37.588 18.000 0.000) WARN: 重合结点被合并(<50mm), 编号: 坐标:( 37.588 10.200 0.000)( 37.588 10.200 0.000) WARN: 重合结点被合并(<50mm), 编号: 坐标:( 37.588 21.600 0.000)( 37.588 21.600 0.000)

WARN: 重合结点被合并(<50mm), 编号: 坐标:( 37.588 18.000 0.000)( 37.588 18.000 0.000)
WARN: 重合结点被合并(<50mm), 编号: 坐标:( 37.588 10.200 0.000)( 37.588 10.200 0.000)
WARN: 重合结点被合并(<50mm), 编号: 坐标:( 37.588 21.600 0.000)( 37.588 21.600 0.000)
WARN: 梁为悬臂梁, 编号: 38, 层号: 1 坐标:( -18.36 -22.88 0.00)-( -17.24 -22.70 0.00)
WARN: 梁上加有非适当约束,  编号: 187, 层号: 1 坐标:( 33.41 10.10 0.00)-( 37.59 10.20 0.00)
ERR: 梁两端均被固定, 编号: 234, 层号: 1 坐标:( 37.59 10.20 0.00)-( 37.59 18.00 0.00)
WARN: 梁上加有非适当约束,  编号: 234, 层号: 1 坐标:( 37.59 10.20 0.00)-( 37.59 18.00 0.00)
WARN: 梁上加有非适当约束,  编号: 263, 层号: 1 坐标:( 33.41 18.10 0.00)-( 37.59 18.00 0.00)
WARN: 梁上加有非适当约束,  编号: 290, 层号: 1 坐标:( 33.41 21.50 0.00)-( 37.59 21.60 0.00)
WARN: 梁上加有非适当约束,  编号: 316, 层号: 1 坐标:( 37.59 21.60 0.00)-( 37.59 29.40 0.00)
WARN: 梁的长度小于200mm, 编号: 352, 层号: 1 坐标:( 37.59 29.40 0.00)-( 37.74 29.50 0.00)
WARN: 梁的长度小于200mm, 编号: 421, 层号: 1 坐标:( 2.44 35.20 0.00)-( 2.49 35.10 0.00)
WARN: 梁长小于与其相交的梁截面,编号: 421, 层号: 1 坐标:( 2.44 35.20 0.00)-( 2.49 35.10 0.00)
WARN: 梁为悬臂梁, 编号: 35, 层号: 2 坐标:( -18.36 -22.88 4.80)-( -17.24 -22.67 4.80)
WARN: 梁为悬臂梁, 编号: 265, 层号: 2 坐标:( 29.04 6.60 4.80)-( 33.44 6.50 4.80)
WARN: 梁为悬臂梁, 编号: 266, 层号: 2 坐标:( 33.54 6.50 4.80)-( 38.29 6.50 4.80)
WARN: 梁的长度小于200mm, 编号: 270, 层号: 2 坐标:( 48.32 7.20 4.80)-( 48.36 7.35 4.80)
WARN: 梁为悬臂梁, 编号: 36, 层号: 3 坐标:( -18.36 -22.88 8.70)-( -17.24 -22.67 8.70)
ERR: 柱两端均被固定, 编号: 61, 层号: 1 坐标:( 37.59 10.20 -4.10)-( 37.59 10.20 0.00)
WARN: 柱上加有非适当约束, 编号: 61, 层号: 1 坐标:( 37.59 10.20 -4.10)-( 37.59 10.20 0.00)
ERR: 柱两端均被固定, 编号: 84, 层号: 1 坐标:( 37.59 18.00 -4.10)-( 37.59 18.00 0.00)
WARN: 柱上加有非适当约束, 编号: 84, 层号: 1 坐标:( 37.59 18.00 -4.10)-( 37.59 18.00 0.00)
ERR: 柱两端均被固定, 编号: 100, 层号: 1 坐标:( 37.59 21.60 -4.10)-( 37.59 21.60 0.00)
WARN: 柱上加有非适当约束, 编号: 100, 层号: 1 坐标:( 37.59 21.60 -4.10)-( 37.59 21.60 0.00)
WARN: 柱上加有非适当约束, 编号: 61, 层号: 2 坐标:( 37.59 10.20 0.00)-( 37.59 10.20 4.80)
WARN: 柱上加有非适当约束, 编号: 83, 层号: 2 坐标:( 37.59 18.00 0.00)-( 37.59 18.00 4.80)
WARN: 柱上加有非适当约束, 编号: 98, 层号: 2 坐标:( 37.59 21.60 0.00)-( 37.59 21.60 4.80)
ERR: 结点约束指定错误, 层号: 1, 坐标:( 37.59 21.60 0.00)
ERR: 结点约束指定错误, 层号: 1, 坐标:( 37.59 18.00 0.00)
WARN: 结点关联杆件均为虚梁, 编号: 406, 层号: 1, 坐标:( 37.588 18.000 0.000)
WARN: 结点关联杆件均为虚梁, 编号: 407, 层号: 1, 坐标:( 37.588 21.600 0.000)
WARN: 结点关联杆件均为虚梁, 编号: 432, 层号: 0, 坐标:( 37.588 10.200 0.000)
数检结果共有错误: 6
数检结果共有警告: 26


免费打赏
liurezh2012
2014年12月19日 08:33:17
2楼
同楼上,为啥?
回复
gulichali
2016年05月16日 13:49:03
3楼
就是指特殊构件定义的时候定义了铰接,但是建模的时候判定为固定了,例如某段梁定义两端铰接,但按照传力形式,软件自动判定固接,则数检时,即使之前定义为铰接,还是会报错,解决方法是,将出错的梁柱删掉,重新布置合理的结构方案。
回复
co1468242238551
2016年07月21日 17:29:21
4楼
gulichali 发表于 2016-5-16 13:49 就是指特殊构件定义的时候定义了铰接,但是建模的时候判定为固定了,例如某段梁定义两端铰接,但按照传力形 …合理的结构方案怎么选择呢?具体解决这个问题是从改变梁柱的布置先后顺序?
回复