新消规7.4.7 建筑室内消火栓的设置位置
青春年少
青春年少 Lv.12
2015年02月11日 21:02:43
只看楼主

本帖最后由 青春年少 于 2015-2-12 10:26 编辑 这是很久前编辑好的帖子没发表,今天看到有人在问所以发表出来,希望有帮助@半亩花田cj @黛绮丝 条文:7.4.7 建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求,并应符合下列规定:1 室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置;2 住宅的室内消火栓宜设置在楼梯间及其休息平台;3 汽车库内消火栓的设置不应影响汽车的通行和车位的设置,并应确保消火栓的开启

本帖最后由 青春年少 于 2015-2-12 10:26 编辑

这是很久前编辑好的帖子没发表,今天看到有人在问所以发表出来,希望有帮助
@半亩花田cj @黛绮丝

条文:7.4.7 建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求,并应符合下列规定:

1 室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置;

2 住宅的室内消火栓宜设置在楼梯间及其休息平台;

3 汽车库内消火栓的设置不应影响汽车的通行和车位的设置,并应确保消火栓的开启;

4 同一楼梯间及其附近不同层设置的消火栓,其平面位置宜相同;

5冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内。

条文说明

7.4.6 现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016-2006 条文说明解析根据扑救初期火灾使用水枪数量与灭火效果统计,在火场出 1 支水枪时的灭火控制率为40% ,同时出2 支水枪时的灭火控制率可达 65% ,本次规范制订,规范组最新调查消防部队加强第一出动,第一出动灭火成功率在 95% 以上,说明我国目前消防部队作战能力有极大的提高,第一出动一般使用水枪数量为 2 支,为此规定 2 股水柱同时到达。并规定了小规模建筑可适当放款的要求。

本规范允许室内 DN65 消火栓设置在楼梯间或楼梯间休息平台,目的是保护消防队员,火灾时楼梯间是半室外安全空间,消防队员在此接消防水龙带和水枪的时候是安全的,另外在楼梯间设置消火栓的位置不变,便于消防队员在火灾时找到。国际上大部分国家允许室内消火栓设置在楼梯间或楼梯间休息平台,美国等国家 SN65 的消火栓仅设置在楼梯间内,而且不配置水龙带和水枪,目的是给消防队员使用。
设置在楼梯间及其休息平台等安全区域的消火栓仅应与一层视为同一平面。

7.4.7 本条规定了室内消火栓的设置位置。室内DN65消火栓的设置位置应根据消防队员火灾扑救工艺确定,一般消防队员在接到火警后10min后到达现场,从大量的统计数据看,此时大部分火灾还被封闭在火灾发生的房间内,这也是为什么消防队员第一出动就能扑救95%以上的火灾的原因。如果此时火灾已经蔓延扩散,就像很多灾害性大火一样,如沈阳汽配城火灾、北京玉泉营家具城火灾、洛阳大火等,消防队赶到时,火灾已经蔓延,此时能自己疏散的人员已经疏散,不能疏散的要等待消防队救援,消防队到达后首先救人,其次是进行火灾扑救。此时消防队的火灾扑灭工艺是在一个相对较安全的地点设立水枪阵,向火灾发生地喷水灭火,为了便于补给和消防队员的轮换及安全,消火栓应首先设置在楼梯间或其休息平台。其次消火栓可以设置在走道等便于消防队员接近的地点。
黄总论文里面的解释:
室内消火栓的位置 NFPA14 推荐消火栓设置在楼梯间休息平台,

文献[1][2]规定消防电梯前室应设消火栓,室内消火栓应设置在明显易于取用的地点。20世纪60年 代《关于建筑设计防火的原则规定》 第六十三条规定 室内消火栓一般应设于靠近房间出口的内侧、楼梯间 的平台上、门厅内、走廊与走道内的明显易于取用的地 点。70年代,文献[5]124条室内消火栓宜设置在明 显易于取用的地点。从我国建规的发展来看,60年 代允许消火栓设置在楼梯间休息平台,以后逐渐模糊 和淡化,但都没有明文规定不允许消火栓设在楼梯间 内,因此从法理上讲消火栓还是可以设置在楼梯间内的。

但不知从何时起,设计人员习已为常,消火栓不允 许设置在楼梯间内,理由是消火栓水龙带破坏楼梯间 的密封性,致使楼梯间的防烟功能被削弱或被破坏,影响疏散,并使烟雾蔓延,因此要求消火栓设置在楼梯间 附近或走廊内。这便造成了消火栓在工程设计中往往 随意性很大,有的设置在袋形走道的尽端,有的设置在 大型会议报告厅内,等等的不便于实战消防队员取用 或不易接近的地点,这都不能满足规范规定的明显易 于取用的地点。 消火栓设置在楼梯间内或休息平台,与灭火实战 相符合,也与国际接轨。

笔者到过东南亚和欧洲部分国 家和地区,SN65的消火栓基本都设置在楼梯间内或 休息平台、楼梯间附近等易于接近的地点,而有的单元 式住宅的消火栓也都设置在楼梯间休息平台,因此不 能厚此薄彼,所以SN65消火栓应允许设置在楼梯间 内或休息平台,且是首先位置。

国外的做法确实成熟些,会在防排烟楼梯的防火门上开孔给消防水带经过,例如日本。

地球君
2015年02月11日 23:08:46
2楼
不错不错······
回复
zcb780607
2015年02月12日 09:31:35
3楼
要跨防火门,消防审查部门可能不同意,每个地方和每个审查人也意见不统一。
回复
王农勤
2015年02月12日 11:21:08
4楼
新规范,确有比较先进的地方。
回复
zcb780607
2015年02月12日 11:36:24
5楼
zcb780607 发表于 2015-2-12 09:31 要跨防火门,消防审查部门可能不同意,每个地方和每个审查人也意见不统一。年前听一个讲座,讲到小日本在防火门上开一个小洞带启闭的盖,灭火时不受影响。
回复
夏天509
2015年02月12日 11:45:28
6楼
zcb780607 发表于 2015-2-12 11:36 年前听一个讲座,讲到小日本在防火门上开一个小洞带启闭的盖,灭火时不受影响。是啊,学的话就学到底,统一
回复
威海冯
2015年02月12日 13:31:10
7楼
新消规的确有不少地方改行的,真应该好好看看
回复
candy_yy_6
2015年02月12日 14:36:22
8楼
如果是楼梯间本层的出口走廊内,恰好有地方放消火栓呢?是不是不放在楼梯间是可以的呢,也就一两米的距离
回复
toumingweixiao000
2015年02月13日 09:03:33
9楼
嗯,学习了,谢谢楼主分享
回复
小小花
2015年02月13日 09:08:29
10楼
谢谢楼主分享,学习了!
回复
eric.longer
2015年02月13日 14:09:20
11楼
消防局连防火门上有猫眼都不同意,还能让留洞?
回复

相关推荐

APP内打开