电梯核心筒周围的梁配筋
兼程
兼程 Lv.12
2014年12月01日 16:34:21
只看楼主

pkpm中satwe的计算结果,电梯核心筒旁边的梁应该是按照悬挑梁来计算的。有几个疑问:1,公司的做法是把悬挑梁改成框梁配的,如这根Y-KL18,请问是否合理? 2,实际情况是否和stawe按悬挑梁计算不太符合呢?

pkpm中satwe的计算结果,电梯核心筒旁边的梁应该是按照悬挑梁来计算的。有几个疑问:1,公司的做法是把悬挑梁改成框梁配的,如这根Y-KL18,请问是否合理? 2,实际情况是否和stawe按悬挑梁计算不太符合呢?

$Z19TW[}E}`S7HB)6IS9NGX.png


G~[6KG8{5N0{1_)DY9`P@@B.png

免费打赏
结构koala
2014年12月01日 17:48:48
2楼
从配筋面积看Y-KL18并没有按悬挑梁算,两端都有弯矩,但下段剪力墙相比上段的主梁对该梁弯曲变形的约束更强,所以下段的配筋大些
回复
coming1516
2014年12月01日 21:35:54
3楼
小手一抖,金币到手
回复
jiegouchimizhe
2014年12月02日 19:04:46
4楼
问题1:个人认为可按此配法,且Y-KL8按次梁设计即可。
问题2:SATWE是按照刚度来分配力,从理论上来讲是没问题的,实际情况也应与此类似。
回复
w_o_l_f
2014年12月02日 19:29:50
5楼
谢谢 希望共同进步!
回复
hicat
2014年12月02日 20:03:47
6楼
PKPM是错的了,一条;梁都会分2段给你的,呵呵
回复

相关推荐

APP内打开