本工程总建筑面积约6.13万平方米,地上主体12层,地下2层,1~3层为商铺,4~12层为一栋办公楼,一栋公寓楼。总高度49.85m,框架结构。负二层为人防地下室。由雅居乐地产开发,浙江永拓建设有限公司承建。 工程质量目标:“争创广东省建设工程优质奖”; 安全文明施工目标:“确保广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地,争创AAA级安全文明标准化诚信工地。“ 综合楼效果图


本工程总建筑面积约6.13万平方米,地上主体12层,地下2层,1~3层为商铺,4~12层为一栋办公楼,一栋公寓楼。总高度49.85m,框架结构。负二层为人防地下室。由雅居乐地产开发,浙江永拓建设有限公司承建。

工程质量目标:“争创广东省建设工程优质奖”;

安全文明施工目标:“确保广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地,争创AAA级安全文明标准化诚信工地。“

综合楼效果图

1417163573.jpg

1417163573.jpg


本工程施工过程图片不仅仅只发做的好的,在施工过程序中存在问题及处理做法也会发出来,如果各位网有不同的意见或更好的做法及见解,也请不吝赐教!欢迎各位点评。


本贴计划从工程开工起至工程结束时止。本工程目前正在主体结构施工阶段,欢迎大家在工程实录贴图过程中对存在问题进行指点。以便今后施工过程中进行改进。


交场前抗拔锚杆施工现场状况。



开工进场接收地场状况。




本工程为天然基础,持力层为中风化岩。

9 分钟前 上传
下载附件 (139.01 KB)
未命名-3.jpg


岩土地勘察报告节选,本工程持续力层为中风化岩层,承载力特征值1500kpa,因本工程基础持力层为中风化岩,普通挖掘机无法进行开挖,必须使用炮机进行打凿开挖。


塔吊基础开挖


以下图为基础炮机打凿开挖。




基坑顶部边坡采用简易明沟截水。


基坑底部采用简易明沟加集水井,自动泵抽水排至市政雨水预留接口。



地基验槽前对基础底部进行清槽,人工用铁镐进行修整。


砖胎模砌筑,在砖模顶部做护角作混凝土边模使用,减少支模人力物力财力。



浇筑砼垫层后效果,因浇筑混凝土第二天下雨,基坑里有存水(人工清扫)。




发一些现场安全文明的图片

施工车辆出入大门

现场围墙

基坑临边防护

明沟洗车槽

消防柜

雅居乐工程管理十大禁令及条文说明

班前讲评台

基坑临边防护





生活板房采用A级阻燃岩棉板

施工现场采用标准45*90进口木枋




地下室挡土墙接头处支模(上层支模利用下层的原有对拉螺杆在底部加固,保证挡土墙上下不错台)。

梁板钢筋绑扎干净清爽。


1417163573.jpg


1417163573.jpg

免费打赏
chen03317
2014年12月04日 13:17:31
31楼
看着真不错
回复
xiaoxueqing1122
2014年12月04日 14:35:43
33楼
能做到这样很不错了,顶一个。
回复
gh83147237
2014年12月04日 14:50:17
34楼
很不错,可以作为示范工程啦,谢谢楼主分享
回复
qq_1400139874470
2014年12月04日 14:55:15
35楼
不错,是个好帖
回复
断片的人生
2014年12月04日 14:55:44
36楼
干的非常 好 这个工地值得学习
回复
wobinghu
2014年12月04日 15:02:21
38楼
哦,砖胎膜确实是一大特色哈
回复
老郑啊
2014年12月04日 15:02:32
39楼
抗浮锚杆钻机成孔时扬尘很严重,导致现场到处是红色泥浆,而且锚杆安装完成后很难清洗到位,就造成了承台底垫层面有大量红色粉尘,清理不到位。而且抗浮锚杆与垫层交接处的防水施工也是一大难点。
边坡的坡脚没有设置集水沟是不对的。
外墙脚手架没有设置楼梯,导致工人上下采用攀爬方式,存在安全隐患。
主次梁节点两侧虽然箍筋有加密,但是间距不符合规范要求,间距偏大