【工程实录】砖心建设满意工程(广东某综合楼施工记录)
施工小娄娄
2014年12月01日 16:02:00
来自于工地图片
只看楼主

本工程总建筑面积约6.13万平方米,地上主体12层,地下2层,1~3层为商铺,4~12层为一栋办公楼,一栋公寓楼。总高度49.85m,框架结构。负二层为人防地下室。由雅居乐地产开发,浙江永拓建设有限公司承建。 工程质量目标:“争创广东省建设工程优质奖”; 安全文明施工目标:“确保广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地,争创AAA级安全文明标准化诚信工地。“ 综合楼效果图


本工程总建筑面积约6.13万平方米,地上主体12层,地下2层,1~3层为商铺,4~12层为一栋办公楼,一栋公寓楼。总高度49.85m,框架结构。负二层为人防地下室。由雅居乐地产开发,浙江永拓建设有限公司承建。

工程质量目标:“争创广东省建设工程优质奖”;

安全文明施工目标:“确保广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地,争创AAA级安全文明标准化诚信工地。“

综合楼效果图

1417163573.jpg

1417163573.jpg


本工程施工过程图片不仅仅只发做的好的,在施工过程序中存在问题及处理做法也会发出来,如果各位网有不同的意见或更好的做法及见解,也请不吝赐教!欢迎各位点评。


本贴计划从工程开工起至工程结束时止。本工程目前正在主体结构施工阶段,欢迎大家在工程实录贴图过程中对存在问题进行指点。以便今后施工过程中进行改进。


交场前抗拔锚杆施工现场状况。



开工进场接收地场状况。




本工程为天然基础,持力层为中风化岩。

9 分钟前 上传
下载附件 (139.01 KB)
未命名-3.jpg


岩土地勘察报告节选,本工程持续力层为中风化岩层,承载力特征值1500kpa,因本工程基础持力层为中风化岩,普通挖掘机无法进行开挖,必须使用炮机进行打凿开挖。


塔吊基础开挖


以下图为基础炮机打凿开挖。




基坑顶部边坡采用简易明沟截水。


基坑底部采用简易明沟加集水井,自动泵抽水排至市政雨水预留接口。



地基验槽前对基础底部进行清槽,人工用铁镐进行修整。


砖胎模砌筑,在砖模顶部做护角作混凝土边模使用,减少支模人力物力财力。



浇筑砼垫层后效果,因浇筑混凝土第二天下雨,基坑里有存水(人工清扫)。




发一些现场安全文明的图片

施工车辆出入大门

现场围墙

基坑临边防护

明沟洗车槽

消防柜

雅居乐工程管理十大禁令及条文说明

班前讲评台

基坑临边防护





生活板房采用A级阻燃岩棉板

施工现场采用标准45*90进口木枋




地下室挡土墙接头处支模(上层支模利用下层的原有对拉螺杆在底部加固,保证挡土墙上下不错台)。

梁板钢筋绑扎干净清爽。


1417163573.jpg


1417163573.jpg

免费打赏
ifyoum
2014年12月09日 00:17:44
124楼
干的漂亮
回复
欢聚一堂
2014年12月09日 07:29:49
125楼
整体不错,细部有待提高,主次梁交接处的箍筋有少放
回复
binbin_37
2014年12月09日 07:50:50
126楼
挺规范的施工。楼主继续连载。
回复
何消余年
2014年12月09日 08:44:52
127楼
很不错,可以作为示范工程啦,谢谢楼主分享
回复
kblv999
2014年12月09日 09:51:56
128楼

施工不错的,的确比见过的好多施工单位细致美观安全!
回复
小小松鼠
2014年12月09日 09:58:39
129楼
本帖最后由 qcs12345678 于 2014-12-9 10:11 编辑

1)本人对胡思宇评论有同感,主次梁的位置加密箍数量是有,查查图纸每边的附加箍筋位置是否间距@50?,是否是距离问题;2)基坑砌筑“砖胎模砌筑,在砖模顶部做护角作混凝土边模使用,减少支模人力物力财力。”这张照片中,砖模外的是浮土?有问题。看照片样子这个工程是筏板基础,砖模的地方是柱位,在附近那些浮土在浇混凝土垫层前有否清理干净,如果没有在原土层浇垫层是会影响地基的承载力的。
回复
zhaoyange1010
2014年12月09日 15:14:03
130楼
楼主辛苦了,赞一个!!!
回复
zhujing948520
2014年12月13日 17:13:22
131楼

从图上看做的是很好了
回复
ak4701
2014年12月16日 16:32:18
132楼
期待楼主后续的报道!!!
回复
ludeyi1155
2014年12月17日 10:34:38
133楼
文明施工搞的不错 模板漂亮 就是绑扎的钢筋不受看