请教关于钢筋并筋的问题
蓝冰魂
蓝冰魂 Lv.12
2014年11月30日 14:32:38
来自于建筑施工
只看楼主

现在项目接到一份车库施工结构图纸,图纸中要求钢筋可以采用并筋施工,现根据图集11G 101-1中56页要求,图集中仅要求有并筋净距S1,S2,S3;标注中:2、3关于钢筋锚固长度,接头面积百分率说明美明白什么意思!先请教各位:假设6米净跨采用直径25钢筋并筋操作,钢筋搭接位置位于两侧端部各进2米处,那么问:在不同钢筋搭接接头下搭接长度和锚固长度均为多少?给出相应计算公式-----------哪本规范或图集有相关的计算公式----------谢谢

现在项目接到一份车库施工结构图纸,图纸中要求钢筋可以采用并筋施工,现根据图集11G 101-1中56页要求,图集中仅要求有并筋净距S1,S2,S3;标注中:2、3关于钢筋锚固长度,接头面积百分率说明美明白什么意思!先请教各位:假设6米净跨采用直径25钢筋并筋操作,钢筋搭接位置位于两侧端部各进2米处,那么问:在不同钢筋搭接接头下搭接长度和锚固长度均为多少?给出相应计算公式-----------哪本规范或图集有相关的计算公式----------谢谢




QQ截图20141130142153.png

甲方施工员
2014年12月01日 08:00:26
2楼
没这么做过 希望有经验的讲讲
回复
hanhr109
2014年12月01日 08:51:43
3楼
《砼规》4.2.7条“并筋应按单根等效钢筋进行计算,等效钢筋的等效直径应按截面面积相等的原则换算确定”,假设你说的那种工况,两根三级钢25并筋后等效为一根35的钢筋,C30砼,锚固长度计算公式套用《砼规》式8.3.1-1,Lab=0.14*360*35/1.43=1234mm,Lab为基本锚固长度,如果要转化为抗震或非抗震锚固长度按101图集的相关规定计算即可,注3的意思是说并筋后按单根钢筋考虑,即2根25并筋后按一根35的钢筋计算搭接长度,看你的接头百分率是多少,选择是1.2、1.4或1.6倍的La,说的比较乱,欢迎继续讨论
回复
renreiconan
2014年12月01日 08:56:44
4楼
楼上的真实高手!
回复
dog31111099
2014年12月01日 09:12:55
5楼
学习了,谢谢
回复
dongkt
2014年12月01日 10:57:47
6楼
接触工地较少,不太了解,等高人回复。
回复
蓝冰魂
2014年12月01日 13:28:00
7楼
hanhr109 发表于 2014-12-1 08:51 《砼规》4.2.7条“并筋应按单根等效钢筋进行计算,等效钢筋的等效直径应按截面面积相等的原则换算确定”,假 …谢谢你的解释,我想问一下(砼规)是哪本?我查了GB50666砼结构工程,没找到
回复
hanhr109
2014年12月01日 13:38:49
8楼
蓝冰魂 发表于 2014-12-1 13:28 谢谢你的解释,我想问一下(砼规)是哪本?我查了GB50666砼结构工程,没找到《混凝土设计规范》2010版,注意一下在计算锚固长度时,钢筋外形系数的取值,对一般带肋钢筋都取值0.14
回复
蓝冰魂
2014年12月01日 13:42:51
9楼
hanhr109 发表于 2014-12-1 13:38 《混凝土设计规范》2010版,注意一下在计算锚固长度时,钢筋外形系数的取值,对一般带肋钢筋都取值0.14谢谢 我先查一下
回复
蓝冰魂
2014年12月01日 14:16:17
10楼
蓝冰魂 发表于 2014-12-1 13:42 谢谢 我先查一下你好,我大体看了下基本要求,我对你的计算公式好像不是很明确,你能给解释一下吗?规范上好像也和你的对不起来?不行+qq297380468
回复
蓝冰魂
2014年12月01日 14:17:20
11楼
hanhr109 发表于 2014-12-1 13:38 《混凝土设计规范》2010版,注意一下在计算锚固长度时,钢筋外形系数的取值,对一般带肋钢筋都取值0.14你好,我大体看了下基本要求,我对你的计算公式好像不是很明确,你能给解释一下吗?规范上好像也和你的对不起来?不行+qq297380468
回复

相关推荐

APP内打开