楼梯间正压送风风机超压泄流阀和楼梯间里面的压力传感器是否属于电气设计范围?
zt103b
zt103b Lv.3
2014年11月28日 14:29:48
来自于防雷减灾
只看楼主

楼梯间正压送风风机超压泄流阀和楼梯间里面的压力传感器是否属于电气设计范围?暖通专业今天提这两个阀说要我们配合,从来没做过这俩东西啊电源从哪里取呢?属于消防自动报警系统么?

楼梯间正压送风风机超压泄流阀和楼梯间里面的压力传感器是否属于电气设计范围?
暖通专业今天提这两个阀说要我们配合,从来没做过这俩东西啊
电源从哪里取呢?属于消防自动报警系统么?
免费打赏
云飘飘
2014年12月01日 07:19:48
2楼
需要配电的、数据采集的读书与电气范畴。
回复
yingying20
2014年12月03日 19:29:34
3楼
嗯,这个设计过几个..实际施工的,还没有用过.
据说很贵.消防验收也不看.
回复
yanfighting
2014年12月10日 21:13:20
4楼
我也很纳闷这个怎么设计?
回复
leegonehome
2014年12月12日 10:55:56
5楼
我们也遇到山东审图这个问题,根本不知道怎么做,怎么都找电气
回复
托体能历程
2015年01月13日 21:40:46
6楼
云飘飘 发表于 2014-12-1 07:19 需要配电的、数据采集的读书与电气范畴。能不能给说明下他的作用,需要怎么接线

青岛蓝锐电子:一般是通过风阀控制箱对传感器集中供电(传感器一般四根线,两根接电,两根信号),而风阀控制箱的电取自正压送风系统。

米克:余压监控系统

回复
wztjms
2015年01月14日 15:32:11
7楼
问暖通,他们选的东西应该知道原理
回复
sw3636844
2015年01月15日 18:44:46
8楼
学习学习,谢谢
回复
szping
2015年05月08日 16:58:13
9楼
暖通选的东西他们不知道原理
回复
zt103b
2015年05月11日 12:48:28
10楼
wztjms 发表于 2015-1-14 15:32 问暖通,他们选的东西应该知道原理可别这么说,现在有些工程师真的不知道,踏实做设计的人不多了。最简单的例子:暖通280阀的手动开关,不止一个暖通工程师给我提过来让我配合,每次我都去他们那翻出一本暖通的图集 告诉他这个是机械的 不用电。拿我们总工的话说:黄鼠狼下耗子 一窝不如一窝了。
回复
zt103b
2015年05月11日 12:48:55
11楼
