楼梯间正压送风风机超压泄流阀和楼梯间里面的压力传感器是否属于电气设计范围?暖通专业今天提这两个阀说要我们配合,从来没做过这俩东西啊电源从哪里取呢?属于消防自动报警系统么?
楼梯间正压送风风机超压泄流阀和楼梯间里面的压力传感器是否属于电气设计范围?
暖通专业今天提这两个阀说要我们配合,从来没做过这俩东西啊
电源从哪里取呢?属于消防自动报警系统么?
2楼
需要配电的、数据采集的读书与电气范畴。
回复
3楼
嗯,这个设计过几个..实际施工的,还没有用过.
据说很贵.消防验收也不看.
回复
4楼
我也很纳闷这个怎么设计?
回复
5楼
我们也遇到山东审图这个问题,根本不知道怎么做,怎么都找电气
回复
6楼
云飘飘 发表于 2014-12-1 07:19 需要配电的、数据采集的读书与电气范畴。能不能给说明下他的作用,需要怎么接线
青岛蓝锐电子:一般是通过风阀控制箱对传感器集中供电(传感器一般四根线,两根接电,两根信号),而风阀控制箱的电取自正压送风系统。
米克:余压监控系统
回复
7楼
问暖通,他们选的东西应该知道原理
回复
8楼
学习学习,谢谢
回复
9楼
暖通选的东西他们不知道原理
回复
10楼
wztjms 发表于 2015-1-14 15:32 问暖通,他们选的东西应该知道原理可别这么说,现在有些工程师真的不知道,踏实做设计的人不多了。最简单的例子:暖通280阀的手动开关,不止一个暖通工程师给我提过来让我配合,每次我都去他们那翻出一本暖通的图集 告诉他这个是机械的 不用电。拿我们总工的话说:黄鼠狼下耗子 一窝不如一窝了。
回复
11楼
