2楼
本帖最后由 想进设计院 于 2014-11-28 13:11 编辑
相对第二种来说还是第一种比较符合TN-S(或者说是TN-C-S系统)的定义吧。另外变压器低压接线端子应该是1个,LZ怎么画了3个?又不是三只单相PT组成的三相电压互感器
回复
3楼
大家对接地简直是走火入魔了!
对于配电房内的变压器,第一个方案就是最常用最好的,别计较前面有一少段就说是什么东东,这个就是一个标准的T系统的电源部分,可以分出TN-C,TN-C-S、TN-S甚至于分出TT系统。对于图中蓝色的母排,可以认为是N排或PEN。没什么特别的。
回复
4楼
第一个方案好,变压器中性点一点直接接地!
回复
5楼
fitman 发表于 2014-11-28 14:13 大家对接地简直是走火入魔了!对于配电房内的变压器,第一个方案就是最常用最好的,别计较前面有一少段就 …呵呵!这理解,因为现在的各种规范以及新旧规范之间、新人与旧人之间对接地的要求和理解各不同所造成的认识混乱的结果。