600问中有一个问题一直很疑惑,希望哪位高手能指点一二
qq_1405874621422
2014年11月28日 10:57:17
只看楼主

王老600问中讲到,TT系统中如果采用过电流保护电器来防电击的话,需要在设备端设置很低接地电阻值的接地极,这一点很难做到,其中列举了,采用20A的熔断器防电击,接地电阻不大于0.7Ω,这个0.7Ω是怎么来的呢?

王老600问中讲到,TT系统中如果采用过电流保护电器来防电击的话,需要在设备端设置很低接地电阻值的接地极,这一点很难做到,其中列举了,采用20A的熔断器防电击,接地电阻不大于0.7Ω,这个0.7Ω是怎么来的呢?
免费打赏
冒牌电老虎
2014年11月28日 11:16:39
2楼
我是这么认为的,通过熔断器的时间电流特性曲线查得0.4秒(或者是其它时间,根据电流通过人体的效应,总之要保证人身安全前提下)的可靠动作电流,再除50V,差不多应该是0.7欧吧,其中有可能会乘以或除以可靠系数
回复
qq_1405874621422
2014年11月28日 11:51:16
3楼
想进设计院 发表于 2014-11-28 11:16 我是这么认为的,通过熔断器的时间电流特性曲线查得0.4秒(或者是其它时间,根据电流通过人体的效应,总之要 …兄弟,应该是你这种理解,时间电流特性哪里有呢?
回复
冒牌电老虎
2014年11月28日 11:58:11
4楼
石灰岩 发表于 2014-11-28 11:51 兄弟,应该是你这种理解,时间电流特性哪里有呢?找个常用的反时限低压熔断器型号查一下,找工具书或者产品样本,不同熔断器的特性曲线是有差别的,但大致还都是差不多的
回复

相关推荐