8度区0.2g框架剪力墙剪力墙超筋,30层高,有的剪力墙超筋,连梁减小高度后不红了,剪力墙还红,是怎么回事啊?
8度区0.2g框架剪力墙剪力墙超筋,30层高,有的剪力墙超筋,连梁减小高度后不红了,剪力墙还红,是怎么回事啊?
2楼
看看构件资料,一级剪力墙要进行施工缝验算,施工缝验算不够可改墙的竖向配筋率或改截面。
回复
3楼
lion7922 发表于 2014-11-28 15:23 看看构件资料,一级剪力墙要进行施工缝验算,施工缝验算不够可改墙的竖向配筋率或改截面。谢谢,我看了一下,有施工缝超限,底层还有暗柱超筋,剪力墙抗剪不足。
回复
4楼
谢谢楼主分享!!!
回复
8楼
回复
9楼
回复