一幢商住楼,一、二层为门面,上部为住宅。拟采用砖混结构,在三层结构位置需在上部住宅墙下设置大梁,不知道这种结构模型在进入PKPM时,是选择为底框结构还是砌体结构?PM设计参数和satwe信息怎么设置才更合理,将上部墙体荷载传递下来?

一幢商住楼,一、二层为门面,上部为住宅。拟采用砖混结构,在三层结构位置需在上部住宅墙下设置大梁,不知道这种结构模型在进入PKPM时,是选择为底框结构还是砌体结构?
PM设计参数和satwe信息怎么设置才更合理,将上部墙体荷载传递下来?
免费打赏
王兰国
2007年10月16日 14:04:32
2楼
应该是砌体结构,没有框架,当然就谈不上底框了,设计时注意墙下大梁最好分层均设,可以减小梁的高度,大梁支座处最好设置构造柱,以满足墙体局部受压的承载力需要。该处墙体荷载输在梁上就可以了,不要布置墙体,这样是偏安全的
回复
jwj_1228
2007年10月16日 16:22:40
3楼


就是因为不能层层设梁呢,上部各层住宅的墙体荷载要由这根梁承载呢。
回复
yulinchuan
2007年10月16日 16:41:29
4楼
???不要输底框结构,还是输砖混结构。
回复
ahfyhs111
2007年10月16日 20:44:10
5楼
试一下做二次计算,按砌体结构输,分别算砌体和大梁
回复
luhl1977
2008年10月09日 01:02:52
6楼
应该按底框输,把pm8全走一遍,有导荷载的。在结sat算。