本帖最后由 wowylyl 于 2014-11-26 22:06 编辑 无梁楼盖单向板,板底筋长跨在 下,短跨在上,请问有什么影响?
本帖最后由 wowylyl 于 2014-11-26 22:06 编辑
无梁楼盖单向板,板底筋长跨在 下,短跨在上,请问有什么影响?
2楼
这个还真不好说,能整改还是整改了吧,到时出问题了改都改不了
回复
3楼
影响就是不符合要求,监理发现了很麻烦!能改则改吧!
回复
4楼
无梁楼盖板厚那么厚,这个影响不大。当然要各方同意
回复
5楼
单向板荷载沿短跨方向传递,所以短跨方向纵筋在下。单向板按受弯构件计算,截面有效高度取受压区混凝土外皮到受拉区钢筋形心的距离,假设板厚200,砼保护层厚度15mm,短向板筋取12,长向板筋取10,短跨钢筋在下时有效高度H0=200-15-6=179mm;如果长向钢筋在下,H0=200-15-10-6=169mm。两种布法截面有效高度相差一个分布钢筋的直径,其实从抗弯承载力的角度差别很小,当然如果混凝土表面应力值比较大的情况下可能会容易产生裂缝,但是影响真心不大。楼上也说了,你这种钢筋布置本身就是错的,监理要是懂行的话是要要让你拆了重来的,都做成死活了,难道还拆改不成,想省事的话,尽快把监理搞定方是王道~~
回复
6楼
对受力不好。短向为主受力方向,应使钢筋均置于外侧。
回复
7楼
明白了!学习了!
回复
8楼
很好的问题讨论
回复
9楼
单项板,板底筋短跨在下。为什么?把三大结构的书籍再温习一遍……
回复
10楼
对受力不好,短向为主受力方向。
回复