2015年二级建造师建筑实务预习资料共享3
jinseyudian
jinseyudian Lv.12
2014年11月26日 15:17:47
只看楼主

2015年二级建造师建筑实务预习资料共享3住宅室内装修设计宜进行环境空气质量预评价。住宅室内空气污染物的活度和浓度限值为:氡不大于200(Bq/m3);游离甲醛不大于0.08(mg/m3);苯不大于0.09(mg/m3);氨不大于0.2(mg/m3);TVOC不大于0.5(mg/m3)框架结构震害的严重部位多发生在框架梁柱节点和填充墙处;一般是柱的震害重于梁,柱顶的震害重于柱底,角柱的震害终于内柱,短柱的震害重于一般柱。

2015年二级建造师建筑实务预习资料共享3

住宅室内装修设计宜进行环境空气质量预评价。

住宅室内空气污染物的活度和浓度限值为:

氡不大于200(Bq/m3);

游离甲醛不大于0.08(mg/m3);

苯不大于0.09(mg/m3);

氨不大于0.2(mg/m3);

TVOC不大于0.5(mg/m3)


框架结构震害的严重部位多发生在框架梁柱节点和填充墙处;一般是柱的震害重于梁,柱顶的震害重于柱底,角柱的震害终于内柱,短柱的震害重于一般柱。

抗震构造要求:

1.梁的截面尺寸:

宽度不宜小于200mm;截面高宽不宜大于4;净跨与界面高度之比不宜小于4.

2.梁内钢筋配置规定:

梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%。

一二三级框架梁内贯通种猪的每根纵向钢筋直径,对框架结构不应大于举行截面柱在该方向截面尺寸的1/20。

梁端加密区的箍筋肢距,一级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm。

柱的抗震构造要求:

柱截面尺寸要求:

四级或不超过2层时不宜小于300mm,一、二、三级且超过2层时不宜小于400mm;圆柱的直径,四级或不超过2层时不宜小于350mm,一、二、三级且超过2层时不宜小于450mm。

剪跨比宜大于2。

截面长边与短边的边长比不宜大于3。

柱箍筋加密区的箍筋肢距,一级不宜大于200mm,二、三级不宜大于250mm,四级不宜大于300mm。

抗震墙的抗震构造要求:

抗震墙的厚度,一、二级不应小于160mm且不宜小于层高或无支长度的1/20,三、四级不应小于140mm且不小于层高或无支长度的1/25;无端柱或翼墙时,一、二级不宜小于层高或无支长度的1/16,三、四级不宜小于层高或无支长度的1/20。

抗震墙的竖向和横向分布钢筋的间距不宜大于300mm,部分框支抗震墙结构的落地抗震墙底部加强部位,竖向和横向分布钢筋的间距不宜大于200mm。


多层砌体结构材料脆性大,抗拉、抗剪、抗弯能力低,抵抗地震的能力差。

多层砖砌体房屋的构造柱构造要求:

1.构造柱最小截面可采用180mm×240mm,纵向钢筋宜采用4Φ12,箍筋间距不宜大于250mm,且在柱上下端应适当加密;房屋四角的构造柱应适当加大截面及配筋。

2.构造柱与墙连接处应砌成马牙槎,沿墙高每隔500mm设2Φ6水平钢筋和Φ4分布短筋平面内点焊组成的拉结网片或Φ4点焊钢筋网片,每边伸入墙内不宜小于1m。

3.构造柱可不单独设置基础,但应伸入室外地面下500mm;或与埋深小于500mm的基础圈梁相连。

4.构造柱可不单独设置基础,但应伸入室外地面下500mm,或与埋深小于500mm的基础圈梁相连。

5.房屋高度和层数接近《建筑抗震设计规范》,纵横墙内构造柱间距应符合以下要求:

①横墙内的构造柱间距不宜大于两倍层高;下部1/3楼层的构造柱间距适当减小;

②当外纵墙开间大于3.9m时,应另设加强措施。内纵墙的构造柱间距不宜大于4.2m。

多层砖砌体房屋现浇混凝土圈梁的构造要求:

①圈梁应闭合,遇有洞口圈梁应上下搭接。

②圈梁的截面高度不应小于120mm。

楼梯间构造要求:

①顶层楼梯间墙体应沿墙高每隔500mm设2Φ6通长钢筋和Φ4分布短钢筋平面内点焊组成的拉结网片或Φ4点焊网片。

②楼梯间及门厅内墙阳角处的大梁支承长度不应小于500mm,并应与圈梁连接。

③装配式楼梯段应与平台版的梁可靠连接。

④突出屋顶的楼梯间、电梯间,构造柱应伸到顶部,并与顶部圈梁连接。

多层小砌块房屋的芯柱构造要求:

①小砌块房屋芯柱截面不宜小于120mm×120mm;

②芯柱混凝土强度等级,不应低于Cb20;

③芯柱的竖向插筋应贯通墙身且与圈梁连接;

④芯柱应伸入室外地面下500mm;或与埋深小于500mm的基础圈梁相连;

⑤为提高墙体抗震受剪承载力而设置的芯柱,宜在墙体内均匀布置,最大净距不宜大于2.0m;

⑥多层小砌块房屋墙体交接处或芯柱与墙体连接处应设置拉结钢筋网片,网片可采用直径4mm的钢筋点焊而成,沿墙高间距不大于600mm,并应沿墙体水平通长设置。


woven7
2014年11月26日 16:23:03
2楼
我正在找这方面的资料,刚好用上,谢谢了。
回复
woven7
2014年11月26日 16:24:00
3楼
我正在找安全方面的资料,刚好用上,谢谢了。
回复