每个回路14根2次线 总共9个回路 共126根线 用在哪些地方?
zpzd1989
zpzd1989 Lv.3
2014年11月26日 14:36:41
只看楼主

最近做的柜子 在成套厂看到每个回路14根2次线 总共9个回路 共126根线 用在哪些地方?外面有这么多负载电器吗?

最近做的柜子 在成套厂看到每个回路14根2次线 总共9个回路 共126根线 用在哪些地方?外面有这么多负载电器吗?
免费打赏
zpzd1989
2014年11月26日 14:47:29
2楼
补充一个面板图和一次图 就一些互感器 接触器 电机保护器 一些表 灯 按钮 怎么需要这么多的线?
回复
萌新一枚2020
2014年11月26日 14:51:40
3楼
看二次回路控制电路图。有明确表示。导线号码牌上可以对照。
回复
zpzd1989
2014年11月26日 15:03:01
4楼
minyefeng1985 发表于 2014-11-26 14:51 看二次回路控制电路图。有明确表示。导线号码牌上可以对照。也就是这些线都要接到外面的负载电器上吗?
回复
glp6410
2014年11月26日 15:17:30
5楼
都是二次线,常用的启动停止、就地远程转换。按钮盒内一般就能接5根,这个很正常的。抽屉柜单元多,所以线比较多。
回复
zpzd1989
2014年11月26日 15:44:47
6楼
谢谢 再用线连接负载电器和接线端子吧 比如发电机什么的直接 就要接线到柜后这些端子上面吧
回复
chunhuaxingxing
2014年11月26日 15:56:59
7楼
路过看看了。
回复
glp6410
2014年11月26日 16:45:51
8楼
负荷端接在有机玻璃覆盖的大端子上
回复
lingxuct
2014年11月26日 17:06:09
9楼
有二次的原理图就可以给你解说了。
回复
ssqqugamd
2014年11月26日 18:31:27
10楼
启动仃止3根+电流表2根+指示灯3根+手动自动切换3根+抽屉连锁3根=14根
有什么奇怪的。
回复

相关推荐