VLV5X240电缆的载流量是多少,可以最大承受多少千瓦的三相负荷?电压是380V,长度150米左右,个人感觉可以用250KW左右,你们认为呢?
VLV5X240电缆的载流量是多少,可以最大承受多少千瓦的三相负荷?电压是380V,长度150米左右,个人感觉可以用250KW左右,你们认为呢?
2楼
载流量可以查一下手册,电缆截面还要考虑电压降、开关灵敏度。
回复
3楼
交联铝芯电缆240平方,只能带200KW左右。
回复
4楼
查了一下,空气中291A,埋地敷设298A
回复
5楼
你的问题必需计算!因为一条电缆能带多少KW?那要看:馈线长度、环境最高温度、敷设的条件(埋地还是穿管、与相临电缆的距离、等)、允许最高运行温度、保护装置的灵敏度、启动和运行的允许电压降。
真不是一两句话能说清的,可不能拍脑袋!
回复
6楼
我这是建筑工地用电,总负荷在350千瓦左右,用电高峰期线会很危险吧?
回复
7楼
ssqqugamd 发表于 2014-11-26 09:20 你的问题必需计算!因为一条电缆能带多少KW?那要看:馈线长度、环境最高温度、敷设的条件(埋地还是穿管、 …同意此论断。具体看负载。不是简单的说说多少千瓦。
回复
8楼
条件再有利,也带不动
回复
9楼
engineershao 发表于 2014-11-26 08:36 查了一下,空气中291A,埋地敷设298A我查的是空气中260A,土壤中300A
回复
10楼
aaa309574018 发表于 2014-12-2 10:15 我查的是空气中260A,土壤中300A你们查的是什么依据?
回复
11楼
翻了一本电缆产品手册,4*240+1*120的VLV土壤敷设300,空气260
300*0.38*1.732=197kVA
回复