2楼
C型断路器脱扣电流为额定电流的5-10倍。
Id≥1.3I1;
In=90/1.3/(5-10)=?
理论上小于13A的都满足;要看脱扣倍数。
回复
3楼
xinye10 发表于 2014-11-25 10:53 C型断路器脱扣电流为额定电流的5-10倍。Id≥1.3I1;In=90/1.3/(5-10)=?那如果不是用c型是用A型的话就是说In=90/1.3/(2-3)选择电流小于35A的就满足了对吗?
回复
4楼
所以才对送电距离有要求。
回复
5楼
接地故障不满足可以用漏电保护
回复