低压进线开关通讯问题
baojiabaojia
2014年11月24日 14:15:31
只看楼主

给位工们,低压进线柜中,仪表已经具有通讯功能,其中断路器又要带通讯,是不是重复了呢?或者说他们可以实现不同的功能?

给位工们,低压进线柜中,仪表已经具有通讯功能,其中断路器又要带通讯,是不是重复了呢?或者说他们可以实现不同的功能?
免费打赏
开心老爸
2014年11月24日 14:20:25
2楼
不同的功能。仪表是通讯电气参数、开关则是通断状态
回复
baojiabaojia
2014年11月24日 14:27:09
3楼
合资开关 一个通讯价格这么高 就仅仅用来显示通断么
回复
lingxuct
2014年11月24日 14:59:19
4楼
如施耐德、ABB的框架式断路器,加上通讯模块与保护模块相联后,能把断路器跳闸的故障数据(电流、时间、动作性质等)传送到后台。这些数据(采集)会比多功能表齐全和正确。
回复
chunhuaxingxing
2014年11月24日 16:17:32
5楼
学习了,谢谢。
回复
云飘飘
2014年11月25日 07:58:56
6楼
功能不一样,通断,检测,计量。
回复
shixiudong1215
2014年11月25日 10:32:35
7楼
功能不同,各有各的用途
回复