二次结构配管切割机可以切割预制梁(混凝土)吗?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2014年11月23日 10:56:20
只看楼主

本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-11-23 11:01 编辑 1:土建如图房门是预制梁的,在预制梁没放去之前我们开关线管又不允许接下来(接到砖墙),因为接下来的话挡住土建预制梁放不上去。开关布置我在图上画出了,管子就按照如图接到开关,绿圈这个混凝土预制的梁可以用切割机切割吗?好切割吗?前辈们遇到这个问题都是怎么解决的。

本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-11-23 11:01 编辑

1:土建如图房门是预制梁的,在预制梁没放去之前我们开关线管又不允许接下来(接到砖墙),因为接下来的话挡住土建预制梁放不上去。开关布置我在图上画出了,管子就按照如图接到开关,绿圈这个混凝土预制的梁可以用切割机切割吗?好切割吗?前辈们遇到这个问题都是怎么解决的。

IMG_20141123_104043.jpg

IMG_20141123_104043.jpg

免费打赏
lingxuct
2014年11月23日 16:59:48
2楼
为什么一个门要放(上下)二块预制梁?上面一块不合理。

如果非放不可,在梁放上去之前,梁中间打一孔可穿电线管,或者在预制时留洞。
回复
知乎圆桌
2014年11月23日 21:56:33
3楼
ccc___ 发表于 2014-11-23 16:59 为什么一个门要放(上下)二块预制梁?上面一块不合理。如果非放不可,在梁放上去之前,梁中间打一孔可 …梁中间打一孔可穿电线管,或者在预制时留洞这活土建不可能给我们准备好的。。。
回复
lingxuct
2014年11月24日 07:15:58
4楼
土建不做电气做。
回复
gonghaitao1239
2014年11月24日 09:14:20
5楼
真的感觉上面的过梁多余了啊,下面那个过梁就足够了,没有预留的孔就开槽吧
回复
知乎圆桌
2014年11月24日 13:33:29
6楼
gonghaitao1239 发表于 2014-11-24 09:14 真的感觉上面的过梁多余了啊,下面那个过梁就足够了,没有预留的孔就开槽吧一个房门就一个过梁,您怎么觉得有上下两个过梁吗?红砖填充墙上一个过梁,你不会看到加气块上填充墙上到的过梁了吧,这是两个不同的房间。图片看着像是一个平面
回复
杭州老虎
2014年11月25日 08:14:23
7楼
上面穿管的梁好像与下面的墙不在一个平面上,下面的两根梁应该是有用的,因为上面的梁主要承重,下面的梁是固定门框的,它搁在加气块上不可能承受太大的重量,但没有它也不行。电线管可以在梁边挖槽,利用梁的保护层25mm不破坏钢筋,就可以了。
回复
浩瀚之水
2014年11月25日 09:32:34
8楼
保证预制过梁担墙体20公分的长度可以切割。
回复
浩瀚之水
2014年11月25日 09:33:22
9楼
保证预制过梁担墙体不小于20公分的长度可以切割。
回复
知乎圆桌
2014年11月25日 11:18:26
10楼
haohanzhishui 发表于 2014-11-25 09:32 保证预制过梁担墙体20公分的长度可以切割。不是很懂你的意思,“过梁担墙体20公分”是什么意思
回复
浩瀚之水
2014年11月25日 17:49:58
11楼
haohanzhishui 发表于 2014-11-25 09:32 保证预制过梁担墙体20公分的长度可以切割。保证预制过梁放在墙体上的部分不小于20公分的长度可以切割。
回复

相关推荐