压力开关这问题我个人的理解是
1,不设置稳压泵情形:这种情况下压力开关(电接点压力表)准工作状态下读数为屋顶水箱最高水位传至电接点压力表处的静压,当发生火灾消防队员打开一个消火栓,流量约5升每秒(屋顶水箱供水),这时消防主泵应立即启动,打开一个消火栓电接点压力表读数下降后的压力值应为消防主泵启动的压力值,(近似按孔口出流或者能量守恒估算,打开一个消火栓近似认为屋顶水箱水位无下降,水箱势能在压力表处的读书下降值等于转换的流速水头与被打开消火栓至水箱管段的水头损失之和,5升每秒在消火栓处管径一般为65mm,流速为1.5m/s,速度水头为1.5^2 /2*9.8 =0.1148米水;水头损失按最小的水头损失即最顶层消火栓至屋顶水箱处计,5L/s在100mm管径走10米左右,沿程损失为0.086米,总损失=0.086*(1+20%)=0.1米,得压力表读数下降0.1148+0.1=0.2148米=0.002兆帕)
算出在不稳压泵时,至打开一个消火栓压力表仅下降0.002兆帕左右,相当于水箱水位下降20公分,我个人认为电接点压力表读数下降0.002兆帕应可靠启动消防主泵。
2,设置了稳压泵情形: 这时的起主泵压力我是参照以前的来,P1 满足系统压力,P2为起主泵压力,PS1为稳压泵起泵压力 PS2为稳压泵停泵压力
回复