关于tncs系统pe线和n线分开的问题
ktwolf
ktwolf Lv.3
2014年11月21日 20:39:03
只看楼主

手上有个项目,一栋商住楼计量间内4个表箱,我想在表箱前做一个分接箱,也放在计量间,系统的pen线还是在表箱处分成pe和n线,这样做有问题吗,还是说必须在分接箱处分开

手上有个项目,一栋商住楼计量间内4个表箱,我想在表箱前做一个分接箱,也放在计量间,系统的pen线还是在表箱处分成pe和n线,这样做有问题吗,还是说必须在分接箱处分开
免费打赏
beida_energy
2014年11月21日 22:33:49
2楼
在最前端分开最为准确。
回复
老灰兔子
2014年11月21日 22:39:24
3楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2014-11-21 22:44 编辑

没问题,这是最好的做法。

注意,是在表箱的进线总开关前作重复接地并分开为PE、N线,然后通过电表再进入各分用户。

如果分接箱距离表箱远的话,最好分接箱的PEN线也作一次重复接地,但不必分开成PE和N。
回复
云飘飘
2014年11月22日 08:09:42
4楼
电源进线处,不管是楼还是单元,电缆分接箱算是楼进线。
回复
fitman
2014年11月22日 09:02:02
5楼
严格按规范则是在进分线箱后PEN重复接地,分出N与PE线,五线进各个电表分箱。
但按你的设想,在分线箱到各电表箱还是四线,显然不符合PEN线只在开关前一点重复接地的要求,但由于箱体都集中在一起,因此实际运行也没有什问题。
回复
hyk13900
2014年11月28日 08:23:44
6楼
学些,谢谢大家
回复

相关推荐

APP内打开