应急电源问题请教大家,并做个调查
sdymly
sdymly Lv.5
2014年11月21日 14:39:27
只看楼主

大家有没有采用“供电网络中独立于正常电源的专用馈电线路”作为应急电源用于实际工程项目?

大家有没有采用“供电网络中独立于正常电源的专用馈电线路”作为应急电源用于实际工程项目?
sdymly
2014年11月21日 15:14:01
2楼
顶一下,大家来看看
回复
lingxuct
2014年11月21日 16:38:08
3楼
是啊,发电机、EPS的输出线路,就是“独立于正常电源的专用馈电线路”。
回复
chunhuaxingxing
2014年11月21日 16:40:58
4楼
路过看看了
回复
sdymly
2014年11月21日 17:18:46
5楼
本帖最后由 sdymly 于 2014-11-21 17:20 编辑

GB50052-2009 3.0.4 下列电源可作为应急电源:
1 独立于正常电源的发电机组。
2 供电网络中独立于正常电源的专用的馈电线路。
3 蓄电池。
4 干电池。

问下版主ccc,第2款专用馈电线路指的是从供电部门引来的吧?
回复
云飘飘
2014年11月22日 08:15:16
6楼
楼上说的都是,只要是不同电源、专用回路。
回复
大哥爱丫头
2014年11月22日 10:49:29
7楼
自己准备柴发机就好了
回复
lingxuct
2014年11月22日 11:26:01
8楼
sdymly 发表于 2014-11-21 17:18 GB50052-2009 3.0.4 下列电源可作为应急电源: 1 独立于正常电源的发电机组。 2 供电网络中独立于正常 …可以由供电系统为电源并经用户自己增加EPS作应急电源,也有用户装发电机作应急电源。
回复