本帖最后由 版专攻 于 2014-11-21 17:16 编辑 如标题所示,新消规3.5.2小注3:“当一栋多层建筑有多种使用功能时,室内消火栓设计流量应分别按本表中不同功能计算,且应取最大值。” 那么问题来了。现在有某栋多层建筑,共三层,首层为商店、二层为办公、三层为旅馆,每层体积均为4500m3。 若按注解3,每层按使用功能不同可以分别计算,则都不用设置室内消火栓系统。但整栋建筑体量大,不设消火栓系统又欠妥当。故请教下各位水友,此种类型建筑应该如何具体考虑?
本帖最后由 版专攻 于 2014-11-21 17:16 编辑
如标题所示,新消规3.5.2小注3:“当一栋多层建筑有多种使用功能时,室内消火栓设计流量应分别按本表中不同功能计算,且应取最大值。”
那么问题来了。现在有某栋多层建筑,共三层,首层为商店、二层为办公、三层为旅馆,每层体积均为4500m3。
若按注解3,每层按使用功能不同可以分别计算,则都不用设置室内消火栓系统。但整栋建筑体量大,不设消火栓系统又欠妥当。故请教下各位水友,此种类型建筑应该如何具体考虑?:handshake
2楼
先抢个沙发。
回复
3楼
讲座中有讲这个问题:是按照三种功能分别计算该楼座(即:假如这个楼整体是商店、或者办公或者其他)的消防水量,取较大值。而不是分开计算。不知说明白没有。
回复
4楼
顶楼上
回复
5楼
消火栓是肯定设的,就是用水量的确定。 按商店建筑是25,办公15,旅馆15,火灾延续时间都是2h
回复
6楼
xiaoxiao 发表于 2014-11-21 12:42 讲座中有讲这个问题:是按照三种功能分别计算该楼座(即:假如这个楼整体是商店、或者办公或者其他)的消防 …谢谢 ,明白你所说的了,这种做法有一定的道理。但据我所知一些审图人还有另外一种理解:建议按办公楼、教学楼、公寓、宿舍等其他建筑来考虑更为合理。由于体积为4500*3=13500>10000 m3,则室内消火栓系统用水量按表3.5.2取为15L/s。不知这种做法与讲座内容是否相冲突呢?:handshake
回复
7楼
晴天° 发表于 2014-11-21 13:27 谢谢 ,明白你所说的了,这种做法有一定的道理。但据我所知一些审图人还有另外一种理解:建议按办公楼、教 …就高不就低。审图的说法是有问题的。规范规定的只是一个最小的用水量。实际用水量可能会远远大于这个流量。对于按办公或旅馆算。流量只有15。而商店灭火的最小流量是25,需要5支同时使用,在火灾初期10min之后,商店上部的办公也是会出水来阻火的。水消防的主要作用是防护,冷却,降温,阻止火灾蔓延和扩散。所以这个时候按商店取是合理的。保证最不利
回复
8楼
zhujianhui55 发表于 2014-11-21 12:54 消火栓是肯定设的,就是用水量的确定。 按商店建筑是25,办公15,旅馆15,火灾延续时间都是2h谢谢回答,个人有两点疑问继续交流下哈。1.上图所列的第3点里面,此处的“多层建筑”个人理解应该指的是前面定语所说的这一类多层建筑,而不是指所有的只要是多层体积大于5000的建筑。2.假如确定上消火栓之后,这个用水量到底如何取值呢?也是按楼上所说,整体分别按某一个单独的功能计算,按商业、办公、旅馆计算3次,从中取最大值么?:handshake
回复
9楼
晴天° 发表于 2014-11-21 13:38 谢谢回答,个人有两点疑问继续交流下哈。1.上图所列的第3点里面,此处的“多层建筑”个人理解应该指的是 …1、只有高层才有1.2类的区分。参见8.2.1第2条2、用水量按3个中的最大的计算
回复
10楼
同意楼上。按商店取全体积计算。
回复
11楼
本帖最后由 版专攻 于 2014-11-21 17:20 编辑
这是典型的中国文字害死人的例子。为什么我怎么看都应该这么理解:
当一栋多层建筑有多种使用功能时,(先计算建筑总体积,然后按这个建筑总体积去查)室内消火栓设计流量应分别按本表中不同功能计算,且应取最大值。
楼主的困惑来自审图员的误导,就是姜老也有说错的时候,我们不能过分迷信一个人的认知。
回复