关于照度计算中利用系数的疑问?
juyongtao1982
2014年11月20日 21:21:00
来自于照明工程
只看楼主

照度计算一般采用平均照度法,E=NOUK/A,其中最关键的是利用系数U的取值,我想问一下各位计算时U是从哪里查的?是照明设计手册上的灯具资料,还是厂家的样本?如果是照明设计手册的灯具资料,那么难道就是假定我就按照其中的某种灯具进行计算,计算出的结果符合要求就行了,不用管实际采用的是什么灯具?最关键的是图纸不能指定型号,那灯具怎么选,就写个功率要求,光源要求就行了?不同的灯具利用系数是不一样的,怎么样能保证最终的照明效果呢

照度计算一般采用平均照度法,E=NOUK/A,其中最关键的是利用系数U的取值,我想问一下各位计算时U是从哪里查的?是照明设计手册上的灯具资料,还是厂家的样本?如果是照明设计手册的灯具资料,那么难道就是假定我就按照其中的某种灯具进行计算,计算出的结果符合要求就行了,不用管实际采用的是什么灯具?最关键的是图纸不能指定型号,那灯具怎么选,就写个功率要求,光源要求就行了?不同的灯具利用系数是不一样的,怎么样能保证最终的照明效果呢
免费打赏
云飘飘
2014年11月24日 07:57:49
2楼
就按照照明设计手册上的计算就可以了。
回复
我叫常割肉
2014年11月24日 11:00:08
3楼
照明设计手册?
回复
逸風
2014年11月24日 14:22:07
4楼
等。。。。。。。。
回复
qinabochenhong
2014年11月24日 14:28:19
5楼

等。。。。。。。。
回复
changshaojiang
2014年11月24日 15:04:24
6楼
应该是按设计手册吧,因为照明灯具型号不确定,无法利用具体参数计算,只能用通用的算法
回复
合十
2014年11月24日 16:34:14
7楼
关于利用系数需要的参数太多了,我们取一般值,而且照度计算值也有10%的上下浮动空间,根据工程的实测一般测出来的照度值均会大于计算值。根据经验建议利用系数取0.6。
回复
ssqqugamd
2014年11月24日 17:26:24
8楼
根据:室形指数、天棚和墙的反射系数,查表求得。也可以计算出来但是太麻烦。
回复
ad_zjw
2014年11月25日 08:00:46
9楼
电气的有些要模糊点,取0.5-0.6吧:lol
回复
haishunshengda
2014年11月25日 09:25:50
10楼
请问你们是才考的那个设计手册?
回复
david_kop
2014年11月27日 09:08:55
11楼
每个不同的灯具,利用系数表都是不同的。
我们一般用的灯具样本中,顶多只会给出配光曲线;照明设计手册中的灯具是会给出利用系数表,但是其灯具种类有限。
建议在样本中找出需要的灯具,并查看其配光曲线,并匹配照明设计手册中灯具的配光曲线,选择大致相当的,然后利用照明设计手册中匹配出灯具的利用系数表。
回复

相关推荐