小弟接手一地灯维修活,空开下出线端220v,30米外地灯头才170v
aszl001
aszl001 Lv.2
2014年11月20日 13:11:14
只看楼主

小弟刚接手这个活,地灯已经运行5年了,最近很多不亮,若标题显示,这样的问题是咋个造成的?空开是220v的带零线漏电保护的那种,下面出端220v正常,就是不远处的好几个灯头就170v了,这是怎么了,该如何解决,希望大神给予提点,谢谢

小弟刚接手这个活,地灯已经运行5年了,最近很多不亮,若标题显示,这样的问题是咋个造成的?空开是220v的带零线漏电保护的那种,下面出端220v正常,就是不远处的好几个灯头就170v了,这是怎么了,该如何解决,希望大神给予提点,谢谢
免费打赏
鸭江绿水
2014年11月20日 13:17:19
2楼
中间是否有接头,如果有,接头处接触不良的可能性很大。
回复
aszl001
2014年11月20日 13:19:30
3楼
鸭江绿水 发表于 2014-11-20 13:17 中间是否有接头,如果有,接头处接触不良的可能性很大。全部地埋,看不到也无法探查接头啊,每个灯头都可以看到从地埋管口露出一段线,没有在管口有分接端
回复
鸭江绿水
2014年11月20日 13:22:42
4楼
地埋管有没有接线盒呢
回复
landside
2014年11月20日 13:41:51
5楼
那就只能一个个灯头测量过去了,找到那个电压突降的那个灯头,然后这个灯头与最近的电压正常的灯头之间就是出问题的地方了
回复
aszl001
2014年11月21日 13:13:14
6楼
landside 发表于 2014-11-20 13:41 那就只能一个个灯头测量过去了,找到那个电压突降的那个灯头,然后这个灯头与最近的电压正常的灯头之间就是 …只能挖土了?
回复
anhuidiangong
2014年11月21日 15:47:40
7楼
为什么要挖土啊,线抽出来不就完了?