现在剪力墙约束边缘构件有两种做法:1、利用墙体水平分布筋代替约束边缘构件的部分箍筋2、不利用墙体水平分布筋代替约束边缘构件的部分箍筋那么这个第一种利用墙体水平钢筋是不是和11G101-1中的P72是一个意思,是不是和《高规》7.2.15条中的"符合构造要求的水平分布钢筋"是一个意思?还有现在约束边缘构件非阴影区的水平筋也有两种做法:1、非阴影区设置拉筋,由墙体水平分布筋替代非阴影区外圈封闭箍筋的位置
现在剪力墙约束边缘构件有两种做法:
1、利用墙体水平分布筋代替约束边缘构件的部分箍筋
2、不利用墙体水平分布筋代替约束边缘构件的部分箍筋
那么这个第一种利用墙体水平钢筋是不是和11G101-1中的P72是一个意思,是不是和《高规》7.2.15条中的"符合构造要求的水平分布钢筋"是一个意思?
还有现在约束边缘构件非阴影区的水平筋也有两种做法:
1、非阴影区设置拉筋,由墙体水平分布筋替代非阴影区外圈封闭箍筋的位置
2、非阴影区外圈设置封闭箍筋
那么按照12G901-1 P3-2的 注第四条的说法,是不是不利用墙体水平分布筋替代约束边缘构件的部分箍筋只能在非阴影区外圈设置封闭箍筋,而不能只设置拉筋。
2楼
没有人吗,求高手解答!
回复
3楼
高手随后就到
回复
4楼
首先,墙体水平钢筋按照《11G101-1》P72页构造做法时,可以计入约束边缘构件阴影区体积配箍率,但是计入面积不得超过阴影区总配箍率的30%,符合高规7.2.15第1条规定。其次,按照《12G901-1》P3-2页,,约束边缘构件非阴影区Lc范围的配箍特征值为阴影区配箍特征值的1/2,若单设拉筋,用墙体水平筋代替非阴影区封闭箍筋时,计入非阴影区体积配箍率的墙体水平筋面积不得超过非阴影区体积配箍率的30%,至于“部分非阴影区外圈封闭箍筋可由满足构造条件的剪力墙水平分布筋替代”这个“满足构造条件”,同样期待高手!
回复
6楼
楼主真细心啊
回复
7楼
期待高手解答!
回复
8楼
非阴影区一般都利用吧,不过阴影区感觉利用的话画图更繁琐了
回复
9楼
就是感觉12G901说的比较严格
回复
10楼
哈哈君 发表于 2014-11-21 14:14 就比如说不利用墙体水平分布筋非阴影区我感觉有两种做法:问一下:图2中白色的大箍涉及阴影区和非阴影区,分别计算配箍率时是按拉筋还是按箍筋来计算?(白色的大箍在阴影区按箍筋算就是一个3面的开口箍,按拉筋算就是bw;非阴影区同理)
回复
11楼
我觉得应该是按照拉筋进行计算吧,而不是三面的开口箍。
回复